特灵RTHD更换传感器问题
yuanfeng648
2015年09月29日 19:55:33
来自于制冷技术
只看楼主

据说特灵RTHD机组更换水温传感器以后要重新输程序,是这样的吗?如果只换插在水里的那个探头也要重输程序吗?先谢了!

据说特灵RTHD机组更换水温传感器以后要重新输程序,是这样的吗?如果只换插在水里的那个探头也要重输程序吗?先谢了!
斗战圣佛
2015年09月30日 08:18:03
2楼
应该不会吧,难道程序没有自检功能;不是太了解特灵。
买个同样的传感器先换上试试不就清楚了。
回复
wscxl88
2015年09月30日 11:08:08
3楼
在哪边有个叫李红齐的,他应对特别灵有所了解,在哪我还学了一点点的闭式启动电路呢,还有特别灵试题我看了考鸭蛋,是哪坏蛋叫什么汤姆出的题。
我想换个管温在停电的情况下应不用调吧,总之不了解,如果要,肯定又是汤姆识卡
回复
welcometo2011
2015年09月30日 22:34:43
4楼
不需要,你是听厂家或者维保人员说的吧?那是唬人的伎俩。
回复
welcometo2011
2015年09月30日 22:36:49
5楼
更换这些简单的部件是不需要任何程序改动的。
回复
cjy9829161
2015年09月30日 22:49:44
6楼
是的必须用电脑
回复
ljzdyxwj
2015年10月01日 19:30:58
7楼
特灵的东西必须要注意,不得拆卸任何部位连接控制电路的点。否则必须有电脑程序确认,否则会不工作或不正常。
回复
rainer128
2015年10月01日 20:41:29
9楼
必须要绑定
回复
空调砖家
2015年10月06日 19:31:12
10楼
剪下来,单换探头是不用更改程序的。
回复
yuanfeng648
2015年10月06日 23:48:24
11楼
trane_gz 发表于 2015-10-6 19:31 剪下来,单换探头是不用更改程序的。请问探头在25度下的阻值是多少,谢谢!
回复
空调砖家
2015年10月27日 20:57:34
12楼
yuanfeng648 发表于 2015-10-6 23:48 请问探头在25度下的阻值是多少,谢谢!这个没研究过呀。一般是更换。
回复

相关推荐

APP内打开