1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
12楼
如果你采用TN-S系统5芯电缆,就没有必要接地,将PE线芯接到箱子内PE排上即可
如果你采用TN-C-S系统4芯电缆进线,才需要将PEN线先接到箱子内PE排上,PE排再与接地装置连接
回复
13楼
新手上路的,看了学习了很多知识,只是对与这些分类最主要的区别是什么呢?各个分类的应用场合有是什么呢?
感谢老师们的指导
回复
14楼
如果你采用TN-S系统5芯电缆,就没有必要接地,将PE线芯接到箱子内PE排上即可
如果你采用TN-C-S系统4芯电缆进线,才需要将PEN线先接到箱子内PE排上,PE排再与接地装置连接
回复