1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
2楼
楼主以后可别重复发帖呀 !!!
回复
3楼
不好意思 刚才网络错了 不知道是发了两次了
回复
4楼
你的进线是5x35的,哪一根是你的PEN线呢?你有没有搞清楚PEN线的定义呢?
回复
5楼
PEN线是审图提出的
回复
6楼
我的做法是PE线和N线分开的
回复
7楼
直接从5*35的电缆上画到接地端子箱不行吗?
回复
8楼
:lol ??????????????????????????
回复
9楼
应该是VV22-4*35进线吧,出线再变成4*35+1*16
回复
10楼
应该是4根线的.PEN过接地再分成两根.楼上的有道理,审图的也有道理
回复
11楼
楼主这么画没有问题,关键在与楼主把tnc概念搞错了,正如ls几位所说,应该是4线进箱也就是进线为4x35的线,然后PEN线再分成PE和n线
回复