如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。
如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。