讨论电流互感器的限制倍数问题
huhandianqi
2015年09月28日 22:05:21
只看楼主

如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。

如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。
weixu100
2015年09月29日 17:47:44
2楼
保护绕组选大点
回复
huhandianqi
2015年09月30日 09:22:30
3楼
weixu100 发表于 2015-9-29 17:47 保护绕组选大点保护绕组选太大会不会影响保护动作准确性?比如回路电流100A,我选择的保护绕组变比为300/5A?
回复
weixu100
2015年12月08日 19:44:18
4楼
永爱芊芊 发表于 2015-9-30 09:22 保护绕组选太大会不会影响保护动作准确性?比如回路电流100A,我选择的保护绕组变比为300/5A?保护绕组是按短路电流校验极限电动势的。可以看下DLT866
回复
mjr100
2015年12月10日 16:09:18
5楼
看看再说,谢谢
回复
安静平凡
2016年04月14日 14:34:42
6楼
保护绕组是按短路电流校验极限电动势的
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月14日 14:38:24
7楼
保护绕组选大,如果要同时,那就都选大,选到600/5