地库无梁楼盖与嵌固端
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2015年09月28日 15:10:59
只看楼主

大底盘地下车库,多个高层住宅楼。 拟地库负一层、负二层均采用现浇空心楼盖体系,则主楼在地库顶板得嵌固无法满足规范中相关范围应为梁板结构。 但空心楼盖实质上也是有梁的(类似密肋梁 空心模), 是否可行?


大底盘地下车库,多个高层住宅楼。



拟地库负一层、负二层均采用现浇空心楼盖体系,则主楼在地库顶板得嵌固无法满足规范中相关范围应为梁板结构。



但空心楼盖实质上也是有梁的(类似密肋梁 空心模),



是否可行?

免费打赏
晓晓布丁
2015年09月28日 16:30:45
2楼
本主题收录在【结构问答专栏】,感谢这位网友提供的问题
回复
曾晓峰
2015年09月28日 17:09:11
3楼
现浇空心楼盖不应识为梁、板结构。因:
1.现浇空心楼板內的肋是形成空心楼板的必要条件,是空心楼板的组成部分。
2.梁板结构的一大特点是,梁承受板的荷载,并将此荷载由【梁传给墙或柱】,现浇空心楼板并非此传力方式。
3.地下二层不嵌固端,应不受此限制。
4.你也可将地下顶层不作为上部结构嵌固端,避开该规定。
回复
ouyfw71
2015年09月28日 17:40:38
4楼
当板厚度足够大,达到1/18跨度,且柱上均设暗梁,应该没问题
回复
lgdong2011
2015年09月29日 09:54:07
5楼
曾晓峰 发表于 2015-9-28 17:09 现浇空心楼盖不应识为梁、板结构。因:1.现浇空心楼板內的肋是形成空心楼板的必要条件,是空心楼板的组成 …明白。多谢。
回复
大虾大虾
2015年09月29日 10:17:11
6楼
非常感谢分享!!!
回复
pinkpuma
2015年12月01日 00:12:29
7楼
板厚够得话 应该没问题,如果只是为满足规范要求的,相关范围柱间设宽扁梁。我这么做过,审图没问题。
回复
shaxishui
2015年12月01日 10:49:43
8楼
负一层顶板可采用梁板结构,梁应满足框架梁的要求,楼板可仍做空心板,但最好是采用有底板的工字型式空腔楼盖,而不是下部无底板的肋梁式T行楼盖,以利于水平力的传递和框架传力体系的形成。这样做相比于实心的楼盖可减少楼板及梁的配筋,较经济。
回复

相关推荐

APP内打开