PKPM出的计算配筋,出现红字的地方怎么改
jacysali
jacysali Lv.3
2015年09月28日 15:00:06
只看楼主

不知道如何下手? 请各位大神指点迷津,谢谢!

a.jpg

b.jpg


c.jpg


d.jpg
f.jpg


e.jpg


不知道如何下手? 请各位大神指点迷津,谢谢!






a.jpg


b.jpg


c.jpg


d.jpg


f.jpg


e.jpg

lbjqm
2015年09月28日 21:54:37
12楼
有的是抗弯不够,承载力不足,加大构件尺寸应该可以,有的是剪扭超,调整方法就有好几种了,你看satwe计算结果里的超筋信息就能看出原因了
回复
tmgc3zxh
2015年09月28日 22:06:00
13楼
吊炸天的节奏,这也准备改?
回复
jszxwsw
2015年09月29日 08:54:29
14楼

风言疯语。。。。。。。
回复
wxwx3456
2015年09月29日 13:59:37
15楼
汗,柱子这么重要的构件你还是加截面吧
回复
jacysali
2015年09月29日 16:10:31
16楼
谢谢楼上的发言,本人已经改好了。
回复
richine001
2015年09月30日 08:45:05
17楼
这也太菜了吧,
这明显必须够的,
红色表示警告,是必须满足的!
回复
lsqmm2013
2015年09月30日 10:16:05
18楼
楼主如果想知道怎么算出来的,可以看使用说明书
回复
guoyong1798
2015年09月30日 10:23:11
19楼
这个你从satewe第二项里面看构件信息,只要梁出现10000说明截面太小,超筋了。看柱子40的配筋也很大,中间的核心区抗剪超限,需要增大截面。看样子是烈度比较高的地区。
回复
偷地雷的
2015年09月30日 10:38:00
20楼
没什么可说滴,先抗吧,就是改自身的,加大截面尺寸,提高砼等级,然后考虑梁妞折减系数,还有荷载力流的布置传导简单明确。改吧。要什么数据,你配筋都是红的,还用看什么啊,服了。
回复
jacysali
2015年09月30日 12:02:34
21楼
guoyong1798 发表于 2015-9-30 10:23 这个你从satewe第二项里面看构件信息,只要梁出现10000说明截面太小,超筋了。看柱子40的配筋也很大,中间的 …嗯,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开