PKPM出的计算配筋,出现红字的地方怎么改
jacysali
jacysali Lv.3
2015年09月28日 15:00:06
只看楼主

不知道如何下手? 请各位大神指点迷津,谢谢!

a.jpg

b.jpg


c.jpg


d.jpg
f.jpg


e.jpg


不知道如何下手? 请各位大神指点迷津,谢谢!






a.jpg


b.jpg


c.jpg


d.jpg


f.jpg


e.jpg

美琪儿
2015年09月28日 15:04:29
2楼
老大你胆子太大了,有的是必须算够的。
回复
jacysali
2015年09月28日 15:09:51
3楼
美琪儿 发表于 2015-9-28 15:04 老大你胆子太大了,有的是必须算够的。算够?什么意思
回复
飒飒的啊
2015年09月28日 15:43:18
4楼
加大构件截面或者提高混凝土等级啊
回复
洞房不败之玉女
2015年09月28日 15:49:49
5楼
不够就是因为截面小
回复
wjj12qe
2015年09月28日 15:53:08
6楼
加大构件截面或者提高混凝土等级啊
回复
jacysali
2015年09月28日 16:08:06
7楼
dabaowang1 发表于 2015-9-28 15:43 加大构件截面或者提高混凝土等级啊谢谢你的回复,但是我想知道的是怎么从pkpm的数据里找到原因。想知道一个过程
回复
jacysali
2015年09月28日 16:08:35
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-28 15:49 不够就是因为截面小谢谢你的回复,但是我想知道的是怎么从pkpm的数据里找到原因。想知道一个过程
回复
jacysali
2015年09月28日 16:09:12
9楼
wjj12qe 发表于 2015-9-28 15:53 加大构件截面或者提高混凝土等级啊谢谢你的回复,但是我想知道的是怎么从pkpm的数据里找到原因。想知道一个过程
回复
wsndy312
2015年09月28日 16:25:03
10楼
这也太菜了吧,
这明显必须够的,
红色表示警告,是必须满足的!
回复
zhengcui75043
2015年09月28日 17:18:52
11楼
这些大部分都是典型的 抗弯超筋,就是说你梁高不够,柱子太小。适当加大构件尺寸应该都能过。你可以直接查看 构件信息里面, 可以看到 计算公式, 抗弯超筋,抗剪超筋,弯剪扭超筋等等,都可以查看的!然后进行相应的调整!
回复

相关推荐

APP内打开