请问20.5KW电梯配多大发电机合适
黎明前的
黎明前的 Lv.12
2015年09月28日 08:50:26
只看楼主

单独为一台20.5KW电梯配台发电机,请问配多大的合适呢?感谢!

单独为一台20.5KW电梯配台发电机,请问配多大的合适呢?感谢!
黎明前的
2015年09月28日 08:55:24
2楼
“一台电梯起动电机为22KW要配多大的发电机组呢?
22*7=154KW(电梯为直接带负荷启念头型,瞬间启动电流一般为额定电流的7倍, 才能保证电梯作匀速运动)。(即至少应配154KW的发电机组)”

有必要选这么大的功率吗?
回复
黎明前的
2015年09月28日 09:18:55
3楼
回复
黎明前的
2015年09月28日 09:28:11
4楼
回复
开心老爸
2015年09月28日 10:43:29
5楼
2.5~3倍就可以了。现在的电梯基本为变频电梯,启动电流并不是很大,但它是频繁启动的,也就是短时工作制
回复
lingxuct
2015年09月28日 11:10:53
6楼
现在电梯都配变频器了,不必考虑起动电流,22KW电梯,有30KW发电机足够。
回复
北方郎
2015年09月28日 13:38:08
7楼
变频或直流梯63kVA
直接起动150kVA
回复
黎明前的
2015年09月28日 14:05:40
8楼
感谢各位管理员及版主赐教!
回复
co1440387652174
2015年09月30日 14:02:50
9楼
回复
csijs
2015年09月30日 14:51:07
10楼
ccc___ 发表于 2015-9-28 11:10 现在电梯都配变频器了,不必考虑起动电流,22KW电梯,有30KW发电机足够。支持,这是单独为一台20.5KW电梯配的发电机,即使有有压降也只影响这台电梯。最坏打算为控制部分加一个UPS。
回复
黎明前的
2015年10月11日 10:05:22
11楼
csijs 发表于 2015-9-30 14:51 支持,这是单独为一台20.5KW电梯配的发电机,即使有有压降也只影响这台电梯。最坏打算为控制部分加一个UP …感谢指导。
回复