无线电通信设备故障讨论
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年09月27日 18:02:00
只看楼主

  1无线电通讯设备接地毛病特征   1.1电弧接地   无线电通讯设备电弧接地或许流过高电阻时,其间一相不完全接地,这时没有接地的相电压不断增加,乃至高于相电压,接地毛病相电压十分低,无法达到线电压,无线电通讯设备电压继电器发作动作,三角开口方位的电压逐渐达到整定值,发作接地毛病。   1.2其间一相接地   无线电通讯设备其间一相接地,该相电压简直为0,别的相电压不断增加,这时无线电通讯设备三角方位电压互感器动作。

  1无线电通讯设备接地毛病特征

  1.1电弧接地

  无线电通讯设备电弧接地或许流过高电阻时,其间一相不完全接地,这时没有接地的相电压不断增加,乃至高于相电压,接地毛病相电压十分低,无法达到线电压,无线电通讯设备电压继电器发作动作,三角开口方位的电压逐渐达到整定值,发作接地毛病。

  1.2其间一相接地

  无线电通讯设备其间一相接地,该相电压简直为0,别的相电压不断增加,这时无线电通讯设备三角方位电压互感器动作。

  1.3熔断件熔断

  无线电通讯设备高压侧熔断件熔断或许其间一相断线,断线的毛病相电压不为零,主要是因为别的两相电压和互感器线圈构成串联回路,电压值下降,并不是毛病相的真实电压。

  1.4铁磁谐振

  无线电通讯设备中包括许多理性、容性参数元器件,尤其是包括许多铁磁电感元件,而这些电感元件在参数不匹配的条件下会发作铁磁谐振,引发继电器动作。

  2接地毛病防护办法

  2.1高频馈线接地防护

  在无线电通讯体系中,应在指定方位设置铁塔馈线,对同轴电缆敷设防潮、防腐蚀金属维护层,在机房进口方位、塔底和天线方位就近接地。假如同轴电缆和馈线长度超越50cm,应运用多股截面积大于10cm2的铜线在无线电通讯铁塔中心方位设置一个接地址。无线电通讯铁塔走线架的结尾和开始端都应接地,机房馈线进口方位的同轴电缆和馈线接地时,应全部接入接地聚集线,一起,在无线电通讯馈线体系中设置避雷器。在设置通讯天线时,铁塔和天线支持杆应牢靠、严密地衔接在一起,衔接电阻为零。在铁塔内部设备馈线,每间隔一段间隔,将铁塔和馈线运用铜丝固定起来。别的,在无线电馈线体系中射频电缆接口方位、收发通讯设备和馈线进口方位设备浪涌维护器。无线电馈线体系中的每根馈线都应设置适宜的浪涌维护器,运用多股绝缘铜导线与浪涌维护器接地端相连,然后接入野外的接地聚集线。

  2.2无线电通讯铁塔接地防护

  无线电通讯体系的环境设置相对比较复杂,且遭到多种因素的约束。无线电通讯设备的地网无法构成封闭式环形地网,有必要灵敏选用地网构成方式,依照“泄流疏通、地网牢靠、连线巩固”的规划准则,在必定区域内,全部考虑通讯电缆、配电柜、变压器、天线、铁塔、机房等,根据等电位、均压的原理,将防雷地、维护地和作业地构成联合接地网,从接地网或接地聚集线中别离引进无线电通讯体系的各种接地线,扩展无线电通讯体系的地网规模,进步体系的防雷才能。首要,机房地网和铁塔地网应设置在同一作业区域内,两者之间的间隔应小于15m,在地下选用两根以上的热镀锌扁铜线将无线电机房外接地体和铁塔地网衔接在一起,将笔直接地体设置在热镀锌扁铜线的适宜方位,接地体之间的间隔应大于笔直接地体长度,然后便于充沛泄放雷电流。其次,在规划无线电通讯体系铁接地网时,应严格把关热镀锌扁铜,尽量选用4mm×40mm标准的铜线,焊接与连通铁塔地基中的金属构件,而且铁塔地网尺度应大于4m×4m。当机房地网边际与铁塔地网之间的间隔超越15m时,应将机房地网与铁塔地网分隔设置,两者各自独立。最终,在一些特殊情况下,无线电通讯体系还应设置辅佐地网,假如无线电铁塔地网接地电阻不符合功能请求,应尽量增大辅佐地网面积,在无线电铁塔地网周围增加环形接地设备,由笔直接地体和水平接地体构成环形接地设备。在统一水平面上设置地网和水平接地体,地网和环形接地设备之间的间隔间隔为5m,在无线电铁塔地基方位规划辐射式接地体,联系无线电铁塔周围的地势地貌,量体裁衣,选择形状适宜的环形接地设备。

  2.3机房防雷

  关于无线电通讯机房防雷,应仔细检查机房的资料标准、设备工艺和防雷设备,测试空调机的金属外壳、金属门窗、内走线架、供电设备机架、无线电通讯设备机架、PE线、馈线金属外护层等是不是衔接等电位,丈量无线电通讯设备的接地电阻值,制作无线电机房防雷平面图。

  2.4天线防雷

  在无线电通讯铁塔上设置避雷针,用热镀锌扁铜沿着最短途径将雷电流接入无线电通讯接地网,确保铁塔上的天线在避雷针维护规模内,防止遭到雷击,并使无线电通讯天线多点接地。在天线和塔顶衔接方位将馈线接地,进入机房之前,地网和馈线就近接地。在无线电机房中,无线电通讯设备和馈线衔接接地。在接口方位设备避雷设备,机房和无线电铁塔之间架设钢绞线或金属过桥,用钢绞线和金属过桥支持电缆和铁塔彼此连通,然后经过最短途径,使接地网和最短途径相衔接,最大程度地下降经过馈线进入无线电通讯机房的雷电流,而且带屏蔽层的灯塔电源应多点接地,在无线电通讯机房进口方位设置避雷器,将零线接地。一起,做好外走线架、同轴电缆馈线和天线杆的等电位衔接,防止发作高压反击,下降电位差。

  3结束语

  近年来,中国无线电通讯技能疾速开展,无线电通讯设备的使用规模越来越广泛。但在实践使用过程中,无线电通讯设备容易发作接地毛病,对此,有关作业人员要联系无线电通讯设备接地毛病的特征,采纳有用的毛病防护办法,做好防雷规划,进步无线电通讯设备的安全性。
免费打赏

相关推荐

APP内打开