大空间葵花籽加工车间是否上喷淋?
bendandawang
2015年09月25日 09:28:43
只看楼主

现在做的一个葵花籽加工车间,共6个防火分区,总面积20000多平米,建筑檐口高度10.25米,规范8.3.1说“占地面积达大于1500或总建筑面积大于3000的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子类厂房; 占地面积大于1500的木器厂房; 高层乙、丙类厂房”,我感觉和前面这俩条都不符,所以不用上,大家的看法呢?

现在做的一个葵花籽加工车间,共6个防火分区,总面积20000多平米,建筑檐口高度10.25米,规范8.3.1说“占地面积达大于1500或总建筑面积大于3000的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子类厂房; 占地面积大于1500的木器厂房; 高层乙、丙类厂房”,我感觉和前面这俩条都不符,所以不用上,大家的看法呢?
免费打赏
笨的像头猪
2015年09月25日 14:05:09
3楼
回复需审核:L
回复
笨的像头猪
2015年09月25日 14:05:43
4楼
深加工10000吨葵花籽扩建项目可研报告
你找下这个文,它没设喷淋,
希望对你有帮助
回复
crystal729
2015年09月25日 15:22:12
5楼
戊类二级的话,可以不上把。
回复
co1422253489244
2015年10月08日 09:42:13
6楼
葵花籽是榨油吗?如果是,那属于易燃物,应该为甲类厂房,需要设置消防喷淋系统!
回复
nhdx532487988
2015年10月08日 10:41:46
7楼
需要设喷淋,属于食品加工
回复