图中,4*32是4只熔断器的意思?还有互感器选用什么型号?图中M带个框是指什么啊?位置预留的时候要注意什么?
图中,4*32是4只熔断器的意思?
还有互感器选用什么型号?
图中M带个框是指什么啊?位置预留的时候要注意什么?
12楼
浪涌的标注太简单,互感器变比,精度
回复
13楼
四个熔断器 ,作为SPD的后备保护。
回复
14楼
互感器选BH0.66 M代表主机 后面的那些是漏电电流互感器
回复
15楼
学习学习,浪涌保护器前端是要接熔断器,4应该是标示N线也要接熔断器
回复
16楼
电气火灾监控元件
回复
17楼
我也是有同样的问题
回复
18楼
1、浪涌前端4只32A熔断器。
2、总开关前端的为电流互感器,供电度表取样用。
3、M为电气火灾监控探测器,分支开关后端的为剩余电流互感器,监控探测器配套。
回复
19楼
回复
20楼
4*32是4只32A熔断器,ABCN上都有,装设在浪涌抑制器前面,浪涌抑制器最大通流容量Imax=40kA,使用8/20微秒波形。
互感器按照开关大小选择普通互感器即可。
M从他画的接线看起来应该是仪表,meter的表示,既能显示分路电流,又能显示总输入电流的。
回复
21楼
M个人猜测应该是火灾漏电报警,因为消防电源监控应该设在末端双切箱监控。
回复