小单体,一层建筑,有个小厕所,就是三四个蹲便器、然后一两个洗手盆,这样的情况,需要设伸顶通气管吗
小单体,一层建筑,有个小厕所,就是三四个蹲便器、然后一两个洗手盆,这样的情况,需要设伸顶通气管吗
2楼
不用设,没有立管,何谈伸顶通气呀
回复
3楼
wpde150 发表于 2015-9-24 10:33 不用设,没有立管,何谈伸顶通气呀囧~~~这个其实有设的情况。只是楼主这个案例没必要设立。
回复
4楼
不需要设立。你计算下他的排水流量。肯定是没有超过无通气立管的排水流量的。
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)有提到:
4.4.15 下列场所设置排水横管时,管径的确定应符合下列要求:
1 当建筑底层无通气的排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表4.4.15确定;
DN100的排水能力为2.5L/s。
你算下你的排水流量q=0.12*2*(11.4)^0.5+1.2=2.0L/s<2.5L/s。
我是按照延时自闭大便器来算的当量:4.5*3+0.3*2=11.4
这样算来,是不必要设立的。
回复
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-24 14:57 不需要设立。你计算下他的排水流量。肯定是没有超过无通气立管的排水流量的。《建筑给水排水设计规范》 …就算是超过了,可以放大管径呀,用DN150即可;再说,就算是有立管的工程,底层我们一般还是采取单排,一层的建筑设立管岂不画蛇添足且增加不必要的投资
回复
6楼
wpde150 发表于 2015-9-24 17:10 就算是超过了,可以放大管径呀,用DN150即可;再说,就算是有立管的工程,底层我们一般还是采取单排,一层 …恩恩,底层单排不错。但一般都是底层的通气连上上层的通气。不管怎样,即便是单排,在户外检查井也应当设立排气管。
回复
7楼
:handshake
回复
8楼
是不是呢啊
回复