在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?
2楼
砼结构施工验收规范上有对钢筋偏差的要求。
关于补救措施,百度里有一个“柱纵向钢筋偏离成因分析及处理方法”的文章,但这种处理的依据没有给出。施工单位还得与设计、监理协商解决。
回复
3楼
1:6弯折就可以了
回复
4楼
根部扣坑!
1:6弯折就可以了
回复
5楼
感觉那按1:6弯折补强意义不大 啊
回复
6楼
真仙 发表于 2015-9-24 10:06 砼结构施工验收规范上有对钢筋偏差的要求。关于补救措施,百度里有一个“柱纵向钢筋偏离成因分析及处理方 …去看了下,略微简单点了啊
回复
7楼
jlsplaosan 发表于 2015-9-25 10:58 根部扣坑!1:6弯折就可以了按我们现场的做法,直接弯折然后加根钢筋补强
回复
8楼
一般做都是筋根部扣深坑,在打弯板正!再用混凝土盖上!这个到目前没有正规做法!
回复