本帖最后由 安穆明weibo 于 2016-4-29 11:33 编辑 关于室内消火栓保护半径Ro的计算和Sk的选择,一直是我不是太清楚的概念。根据和概念:根据我们的《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974-2014)第10.2.1写着消火栓的保护半径公式如下:10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R0=k3 * Ld+ Ls 式中:R0——消火栓保护半径(m);
关于室内消火栓保护半径Ro的计算和Sk的选择,一直是我不是太清楚的概念。
根据和概念:
根据我们的《消防给水及消火栓技术规范》(GB50974-2014)第10.2.1写着消火栓的保护半径公式如下:
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:
R0=k3 * Ld+ Ls
式中:R0——消火栓保护半径(m);
k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
Ld——消防水带长度(m);
Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
Sk——水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值(m)。
这公式好理解。但是对于Sk,新消规提到的充实水柱长度的条文如下:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消 防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:
1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施;
3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
4 消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置;
5 隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。
问题来了:
假设,我们需要设计一个高层建筑的室内消火栓系统。该高层建筑的层高均为4.0m,选取水龙带长度均为25m,水枪倾角均为45°。
- 根据新消规,充实水柱应当按照13m来计算,那么该消火栓的保护半径R0=0.8*25+0.71*13=29.23m。
- 但是实质上对于层高只有4.0m的建筑来说,应当根据以下公式来计算:(见图:充实水柱)
《给水排水设计手册》(第三版第二册)上面有提到充实水柱的表格如下:(见图:充实水柱标高)
那按照这样的计算,R0=0.8*25+4.2=24.2m。这样按照设计的时候应当 选取哪个作为保护半径???
13#的@孙学生补充的很详细。谢谢。也很助于理解。