今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
2楼
本帖最后由 欲霸不能 于 2015-9-24 09:57 编辑
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
灌浆应用无收缩性混凝土
回复
3楼
最后需要进行二次浇筑的
回复
4楼
非常正常的施工做法啊
回复
5楼
施工方法没错
回复
6楼
调平 调整地脚标高 做地坪的时候就做了
回复
7楼
boeboe1 发表于 2015-9-24 08:46 施工方法没错很不错的资料,提供资料质量正确无误。
回复
8楼
底下的空隙还要单独进行浇砼,一般图纸上说是压力注浆。我们以前用过台湾一品牌的自流平C60砼,全是粉,拌好后是液体状轻松流进去。另一次是国产货泰石,感觉没台湾货高大上
回复
9楼
原来如此 真是学习了 啊
回复
10楼
欲霸不能 发表于 2015-9-23 15:44 钢结构工程施工规范 GB50755-2012灌浆应用无收缩性混凝土没碰到过,学习了
回复
11楼
学到了啊的啊大的