第一次发帖关于今天故障检查与各位分享
qq_1442841891869
2015年09月22日 23:15:06
只看楼主

本帖最后由 高压电工卓 于 2015-9-22 23:19 编辑 高压出线柜至630KVA变压器,互感器变比50比5,高压柜一合就跳闸。变压器试验直阻,绝缘电阻,耐压后判定变压器无异常;检查保护装置发现过流I段频繁动作,检查定值发现一奇葩定值设定:过流I段3.2A,0S,过流II段7.5A,0.2秒未投;过流III段4.4A,0.2秒,过负荷3.7A,6S。将过流I段按变压器高压额定电流6倍左右定值整定,再送过流III段动作,开关跳闸。询问师傅,师傅指点将过流III段改到4.9A,0.3S,再送,变压器运行正常了。

本帖最后由 高压电工卓 于 2015-9-22 23:19 编辑

高压出线柜至630KVA变压器,互感器变比50比5,高压柜一合就跳闸。总结:最后判定问题出在定值上,后面的过流III段动作后的定值整定,自己表示还不是很理解,0.2S和0.3S的区别

IMG_20150922_140644.jpg


microMsg.1442907678228.jpg.JPG


microMsg.1442903878600.jpg.JPG

天下唯吾曹孟德
2015年09月24日 13:00:21
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-9-24 13:02 编辑

过流应该在太小吧,满载也就3.6A了,那就算过流吗。不知道你们这里整定原来是谁设置的。
合闸就跳是励磁涌流问题,过流一段延迟跳闸基本可以躲过。看你整定的1.3倍也差不多
回复
yyjtt
2015年09月25日 17:02:28
3楼
变压器整定值,你这里分了电流一段二段三段和过负荷,实际二段未投,就是电流一段三段和过负荷。

变压器电流值整定主要应躲过励磁涌流,要么靠电流值,要么靠时间躲过。

一般电流速断靠电流值躲过,你修改一段电流值为6倍额定就ok,可以躲过。但是三段电流值和时间原设定均未躲过,修改了时间能够投上,就表示可以躲过励磁涌流了。励磁涌流在合闸后会迅速衰减,其最大值和衰减速度都和变压器铁芯饱和程度以及合闸相位角有关,所以,建议你三段保护应该时间再稍微加长一些比较安全。
回复
yyjtt
2015年09月25日 17:02:54
4楼
2015年09月25日 17:32:29
5楼
为什么不投2段,投3段呢?按说可以设2段为过流短延时的吧?3段不投。我是菜鸟,来看高手回答的。
感觉你的综保看着有点山寨啊?;P我们公司用的都是南瑞或者南自的综保
回复
qq_1442841891869
2015年09月25日 22:23:38
6楼
xinshiji168 发表于 2015-9-25 17:32 为什么不投2段,投3段呢?按说可以设2段为过流短延时的吧?3段不投。我是菜鸟,来看高手回答的。感觉你的 …现在在福建10KV配电市场放开,外面什么综保都有,一般10KV出线投I段速断,II段过流,过负荷投了也白投,工厂之类的基本超载20%以上,然后就是超温告警,超高温跳闸,干变加个网门,油变加个轻瓦告警,重瓦跳闸。不解的是变压器启动电流怎么算,保护怎么设置才能躲过它的启动电流
回复
开心老爸
2015年09月26日 07:18:39
7楼
先学会短路电流计算,整定值就容易了
回复