带互感器有功电度表如何读数?
lxtxm
lxtxm Lv.4
2007年10月30日 09:56:24
来自于变压器
只看楼主

前天一个朋友问,带100/5互感器电度表显示读数为265度,实际用电量是应该乘以20还是乘以60?请各位赐教!谢谢了!

前天一个朋友问,带100/5互感器电度表显示读数为265度,实际用电量是应该乘以20还是乘以60?请各位赐教!谢谢了!
免费打赏
互感器
2007年10月30日 18:57:01
2楼
100/5=20
回复
zzjjmmtt1985
2008年02月10日 10:05:42
3楼
20
回复

相关推荐