本帖最后由 红豆鲜奶 于 2015-9-21 20:16 编辑 关于污水处理厂进水浓度过低的分析讨论 XX县现有污水处理厂1座,位于县城北部珠溪河西岸,设计规模9万吨/天。运行过程中发现存在实际进水水质远小于设计值、进水浓度偏低的状况,造成污水不需处理可以按照二级排放标准直接排放。这些污水如果进入污水处理厂,将会加重污水处理厂的运行负担,浪费能源,还将影响污水处理过程中的悬浮固体质量浓度的稳定,进而导致污泥活性降低,生化污水处理系统运行效能下降。
关于污水处理厂进水浓度过低的分析讨论
XX县现有污水处理厂1座,位于县城北部珠溪河西岸,设计规模9万吨/天。运行过程中发现存在实际进水水质远小于设计值、进水浓度偏低的状况,造成污水不需处理可以按照二级排放标准直接排放。这些污水如果进入污水处理厂,将会加重污水处理厂的运行负担,浪费能源,还将影响污水处理过程中的悬浮固体质量浓度的稳定,进而导致污泥活性降低,生化污水处理系统运行效能下降。
1、产生的原因
1)居民生活源头污水COD质量浓度偏低 目前城镇居民生活水平大幅度提高,城镇居民日平均用水量逐渐增加,主要表现在洗浴等洗涤用水量的增加,这类低有机物含量的生活废水排入污水管网后,势必稀释污水浓度,对进水浓度造成影响。
2)污水处理厂服务区域内地下水自备水源多 自备水源用水费用相对自来水的价格便宜很多,市民节水意识不强。用水量大,不可避免有较多长流水现象,特别是地下水丰富地区,如果大量使用自备水源,加上自来水普及率较低,市政设施相对落后,对污水处理厂进水COD质量浓度产生了影响。
3)市政污水管道纳污率低 根据调查,目前已经建成的住宅小区内基本上全部实行了雨污分流的排水体系,但是普遍存在区内排污管道高程错误,管道走向出现时高时低的现象.污水在小区管道内长期积累排不出去,再加上施工质量低劣,小区排水口乱接严重,许多雨水管道接入污水管道,导致市政污水管道纳污率极低。
4)化粪池设置不合理 目前,我国各地普建化粪池,经多年的使用经验,化粪池的确能去除近20%的BOD,对于尚未兴建城镇污水处理厂的偏远地区能适当减轻水体污染,但对于已有城镇污水处理厂的地区,经化粪池沉淀截留的污染物在进行厌氧消化分解后,上清液溢流进入城市污水管网排入污水处理厂,反而影响了生化处理的效果 。此外化粪池溢出的污水未完全厌氧分解,流入管道后会继续分解,产生臭气并腐蚀管道。目前设计选用的化粪池多为砖砌结构,防水抗渗效果差,在降雨量丰富的万年县,加大了雨水渗入的机会。
5)排水系统老化、渗漏严重 目前,XX县城区范围内排水管采用较多的是抗震、抗折强度较低的混凝土管和砖砌沟渠, 在旧城区大多还采用刚性接头。一旦管与管接头处或管道与检查井接头处密封没有做好、排水管网使用年限较长,地下水、地表水就极易渗入或流入排水管网内,污水就容易被稀释;同时也会有部分污水渗出影响污水浓度。
6)污水管道内的沉积 如果污水管道坡降小,在施工时没有严格控制高程,造成返坡现象,污水在管道流速偏低甚至长期积水,加之污水管道很长,污水中小颗粒将会在管道内存在一定程度的沉积,颗粒在沉积过程中会携带较多有机污染物质沉淀,导致通过管网进人
污水处理厂的多是污水的上清液,这也是污水处理厂进水COD质量浓度偏低的原因之一。每次大雨初期虽有大量雨水进入污水管道,如果进水水质不降反升,这就表明管道的沉积效果对进水COD质量浓度产生了较大影响。
2、相关措施
1)加强居民节水意识,推广新型节水设备 要树立惜水意识,开展水资源警示教育。推广使用国家认可的新型节水技术及设备,降低不必要的生活用水量。条件允许的情况下,可实行居民生活用水阶梯式差价收费制度,对于超过用水定额的居民,可提高用水单价,从而起到降低人均用水量的作用。
2) 取消自备水源井 对城市的自备水源进行普查治理,减轻因自备井取水对城市污水管网造成的压力,特别是取地下水作为生活用水的城市,取消自备水源,既可减轻城市污水管网的输水负担,也可防止地表沉降,防止自然灾害的发生。
3)合理选择排水体制,提高管道纳污率 万年县中心城区各区域均已完成相关控制性详细规划,规划中要求XX县排水体制采用雨、污分流制。随着XX中心城区的建设,新建城区、新开发工业区均采用分流制排水体制,在建筑物、工业区内实现雨污分流,分别接入市政雨污系统。XX县老城区的排水系统几乎都是采用合流制排水系统,由于污水未经处理就排入水体,使受纳水体遭受严重污染。现在若直接把老城区的排水体制改造为分流制,则必须重新建设一套污水管网系统,每户污水排出点都需要改造。这就使得工程量很大,投资额高,难度很大。根据国家排水规范中“允许同一城镇可采取不同的排水体制”的规定,近期多采用截流式合流制形式过渡,远期随城区建设逐步进行分流制改造,将原有合流管改造成雨水管,不接入截流干管而排入水体;同时将截流干管上的溢流井溢流口封闭,作为污水干管使用,重新铺设污水支管并接入污水干管,对于已有的连接污水管网和河涌的排出口,在不影响排洪的情况下,可以选择对其进行永久封堵;对于容易水浸的区域,考虑安装合适的拍门,防止河水的倒灌。这样远期就实现了完全的雨污分流制。
此外在污水收集效率不高的老城区,将排污盖板沟、化粪池进行改造,将污水支管延伸到各个住宅小区、商业密集区,防止污水在源头阻塞、渗漏,从源头上堵住污染源泄露,增加污水收集量。同时地块开发上应结合污水管网布置情况统筹安排,尽量做到排水管网与道路同步实施,保证上游污水能顺畅排出。
4)合理设置化粪池 区域内有在建或拟建的城镇污水处理厂,则新建小区禁止设置化粪池,对于已设置化粪池的小区,应逐步取消化粪池;在尚未规划污水处理厂的区域,地块开发时应结合规划部门,尽可能少设化粪池。
5)提高管网建设质量 城市排水管道建设工程中最常见的质量通病分成五个方面:管道渗漏水,闭水试验不合格;管道位置偏移或积水;检查井变形、下沉,构配件质量差;管道基础变形过大;回填土沉陷。其中,施工质量差、用料不合规格等都是造成以上现象的原因。城市排水管道的质量问题不但影响污水的收集效率,而且会使污水管网经过的道路出现下陷等情况,影响交通安全。因此设计时应当调查清楚设计范围的地下水及地表水情况,对需要做防漏、抗渗的地方进行设计考虑;在进行道路排水工程施工招投标时,要严格审批参与施工的队伍,杜绝施工质量差、无相关施工经验的小施工队进行施工。施工过程中,要严格监督按设计图纸施工的情况,严格控制各段管道内底标高,杜绝出现反坡情况。根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000),在管网建设施工阶段,要特别注意管道接口处的防漏、抗渗处理,将排水管网的渗入和流入量降到最低。对于关键部分、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。在管网建设工程验收时,必须对管道的渗水、闭水性能进行认真检查,对管网附属设施如检查井、拍门等的用料、施工质量进行认真复核。
6)加强排水管道的维护管理 污水管网建好以后要对它进行有效的管理和维护,而不是建好之后置之不理,管道的建设属于地下工程,应加强对管网建设档案资料的管理,摸清现状管网分布情况,对管网及其构筑物加强维修养护,使其处于完好状态,防止意外事故的发生。