《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的疑问
bsyh84365
bsyh84365 Lv.7
2015年09月21日 15:54:00
只看楼主

1.增大截面加固法,受弯构件斜截面受剪承载力计算剪压比限制V<=0.25βcfcbh0时,即规范式(5.3.1-1),为什么用fc?不用fc0?不是原有混凝土截面积所占比重更大吗?如果新补的混凝土强度等级高的话,这样规定是不是太危险了?为什么也不用fc0h01+0.9fc(h0-h01),象受剪承载力计算中ft取值那样?5.4.2条的条文说明讲“因为考虑到纵向受拉钢筋的重要性,以及其工作条件总不如原钢筋,而在国家标准中适当提高其安全储备也是必要的。因此,宜予保留。”



1.增大截面加固法,受弯构件斜截面受剪承载力计算剪压比限制V<=0.25βcfcbh0时,即规范式(5.3.1-1),为什么用fc?不用fc0?不是原有混凝土截面积所占比重更大吗?如果新补的混凝土强度等级高的话,这样规定是不是太危险了?

为什么也不用fc0h01+0.9fc(h0-h01),象受剪承载力计算中ft取值那样?

5.4.2条的条文说明讲“因为考虑到纵向受拉钢筋的重要性,以及其工作条件总不如原钢筋,而在国家标准中适当提高其安全储备也是必要的。因此,宜予保留。”


就是说与2006规范相同,式子如下所示,而2013年规范少了As项乘0.9!?



1442824742.jpg


图5.4.2(如下)有误啊!
1442824778.jpg


正确的图5.4.2如下红线示
1442824824.jpg

1442824742.jpg


1442824778.jpg


1442824824.jpg