母线PT可不可以代替进线PT?
marilyn55
marilyn55 Lv.2
2015年09月21日 10:03:35
只看楼主

各位大神,本人设计一个开闭站,两路进线电源,单母线分段供电方式,在两个进线柜加了进线PT,每段母线也加了PT,我但是局里人为了省钱,要我把进线的PT去掉,我想问一下这个进线的PT是不是真的就没用?母线PT可以实现备自投?

各位大神,本人设计一个开闭站,两路进线电源,单母线分段供电方式,在两个进线柜加了进线PT,每段母线也加了PT,我但是局里人为了省钱,要我把进线的PT去掉,我想问一下这个进线的PT是不是真的就没用?母线PT可以实现备自投?
免费打赏
水中央
2015年10月02日 23:59:20
12楼
只要三个参数可以采集到,可以实现的,两路电源,还有就是母线PT,关键看相关的开入开出量能否采集,因此互为备自投是可以实现的,经济性也好
回复
dylan3940
2015年10月03日 08:55:34
13楼
:P还不如把母线PT省了
回复
ckbckpgg
2017年04月25日 11:08:12
14楼
学习了,谢谢
回复
a396673967
2017年04月25日 13:38:54
15楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
回复
ly813
2017年04月27日 15:22:16
16楼
路过,学习了
回复
电气书生
2017年04月27日 16:02:29
17楼
路过,学习了。PT作用就是检测电压,母线分段是可以利用母线PT的,如果是线路备自投就不能取消进线PT
回复
xuexi999123
2017年05月30日 12:12:13
18楼

路过。。。学习了。
回复
风平浪静02
2017年05月30日 15:15:26
19楼
一般进线很少有PT,因为进线跳闸,重合闸是没有意义的。如果你的系统下面有电源,哪还有一个同期问题。
低压自备投是直接通过继电器闭合的。
高压有线路PT。是检验线路是否有电压,确认没有电压才能进行重合闸。
发电厂一般不搞重合闸,因为发电机与系统跳开以后就不同期了。
就是自备投需要自动闭锁,重合闸需要检验线路有无电压(如果线路上无电源也可以不检验)。
所以,母线PT是不能替代线路PT的。
回复
rijiaman
2017年05月30日 22:23:45
20楼


路过,学习学习

回复

相关推荐

APP内打开