各位大神,本人设计一个开闭站,两路进线电源,单母线分段供电方式,在两个进线柜加了进线PT,每段母线也加了PT,我但是局里人为了省钱,要我把进线的PT去掉,我想问一下这个进线的PT是不是真的就没用?母线PT可以实现备自投?
各位大神,本人设计一个开闭站,两路进线电源,单母线分段供电方式,在两个进线柜加了进线PT,每段母线也加了PT,我但是局里人为了省钱,要我把进线的PT去掉,我想问一下这个进线的PT是不是真的就没用?母线PT可以实现备自投?
2楼
恐怕不行,只靠母线上的PT不能实现备自投。
回复
3楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-9-21 11:04 编辑
单母线分段可以,检测Ⅰ、Ⅱ段母线电压实现备自投。考虑上级变电站有没有重合闸,记得躲过重合闸时间就好
回复
4楼
你看变电站,发电厂,双母线都是利用母线PT进线备自投。怎么个不行。参考图集2013国网的版本开闭所也不是进线都带进线PT的
回复
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-21 11:11 你看变电站,发电厂,双母线都是利用母线PT进线备自投。怎么个不行。参考图集2013国网的版本开闭所也不是进 …我是说单母线分段,你说的是双母线
回复
6楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-9-21 14:27 编辑 marilyn55 发表于 2015-9-21 13:46 我是说单母线分段,你说的是双母线随你便,我也不想说服你。再说一句,你自己搞清楚2个的区别和共同点
回复
7楼
不行!不能省的,备自投要求的条件比较苛刻!
回复
8楼
1、进线PT的作用就是主进断路器未合闸时的电源电压指示用。
2、母联断路器的备自投,靠2个母线PT可以实现,就是检无压备自投。
3、单母线分段接线的开闭站,不存在进线断路器备自投
回复
9楼
路过,了解了解,学习学习
回复
10楼
路过,学习学习
回复
11楼
进线PT的设置是为了实现外线线路电压检测,双电源同时工作投母联,靠母线PT实现自投无问题,但不能实现自复了,你如果无自复要求可以取消进线PT。
回复