我轻轻的来,我轻轻的去,我抖一抖衣袖,不带走一片云彩,刚刚从大学毕业的我,并没有在大学获得过任何优秀奖励或是保研深造。出来之后真心对将来的路感觉迷茫,但迷茫并没有什么用,只能硬着头皮去在社会中找寻自己所存在的价值,找到一份自己适合的工作。 在家中迷茫后,在父母的朋友的介绍下,来到了一个算是丙级的设计院。不过师傅领进门,修行看个人,东西网上都有的,全看自己。:L 学习内容:PKPM
的操作(老庄张工讲解)、识图、规范、以前的项目练习。
PKPM
中一些的反思:裂缝控制、坡屋顶建模、降板、弯扭点铰、什么地方才应该设计时保守、梁柱简化为刚域。
一、框架结构
(多层住宅)
7
度设防
0.1G
1、 轴网的布置:按照建筑图的轴网进行布置,不过有时候,小院他们建筑喜欢改轴网数据,所以在建模之前,先自己量量看,对不对,再进行轴网布置.
2、 柱子的布置:柱子的布置以我如今的新手水平,只能按照3点考虑.
(1) 轴压比
(2) (抗规)抗震等级 一二三级 多于2层 柱子不宜小于400 ,圆柱直径不宜小于500
(3) 考虑刚度 因为和多时候Y向的刚度比较弱,所以有时候布点扁柱是极好的。
(4) 看论坛总结 柱子布置的时候 保守点 我心里保守多50吧,因为考虑建筑后来要加上点什么的。
3、 梁的布置:
(1) 框架梁的布置不宜小于400高,不然有强条,你的箍筋间距只有用100以下,人家施工方会问候你家人的。
(2) 十字梁的陷阱,十字梁,在一般情况下,次梁都不能作为支座,PKPM的跨度计算都是错的,如果布置了十字梁,就应该给施工方说明次梁交接处,钢筋要拉通。
(3) 住宅的餐厅客厅 卧室 卫生间一般是不允许做梁的。
4、 降板: 卫生间 阳台
5、 设计信息
6、 参考系数
荷载的输入
:自动计算楼板荷载(隔墙如果用粉煤灰空心砖,取8KN/M2,
,卫生间用废渣
取18KN/M2
)。
恒载:卫生间如果降30公分,考虑比地板底5公分,就是2。5X1。8=4.5 KN/M2
屋顶一般取4.5 KN/M2
其他取2 KN/M2
楼梯取8 KN/M2(设置板厚为0)
活载:屋顶取0.5 KN/M2(不上人)
卫生间取2.5 KN/M2
阳台取 2.5 KN/M2
其他取2 KN/M2
梁间荷载:
隔墙(8X0.2+0.04X20)X净高=2.4X2.6=6.24取 6.2 KN/M
考虑门窗的地方 看情况减少1到2
阳台取4 KN/M2。
然后依次从地梁层开始
布置到顶层,模型应该与实际造出来的建筑相同。地梁层取1.5M:victory:
二、保存开始第二步:
SATWE
数据:
数据填写按照老庄张工的讲解视频填写,要注意的地方:
(1) 框架混凝土容重25.5 KN/M2
(2) 舒适度风压填R10
(3) X.Y向基本周期 (经过计算反填) 经验值:0.1X层数。
(4) 偶然偏心要填(才有位移比)双向地震(看计算结果再反点)
特殊构件:角柱(增大负荷面积25%
)
点铰
开始计算 LOADing…………………….:time:
(
.
方案时侧向刚度计算和墙元细分为
2M
计算的快哦
=
。
=
)
计算完之后
第一件事
别去看配筋红没(老庄说的)
看文本信息
1238
1、 位移角(反应刚度)
2、 周期比(反应延性,侧面反应刚度)调到平平扭
3、 位移比(反应规则性,延性)不大于1.5 大于1.2为不规则。
4、 刚重比(反应刚度)
5、 剪重比(反应刚度) 人为增大地震作用 让结构偏于安全,抗规5.2.5走起。
6、 轴压比(调柱子用的 反应的是延性)
7.
平均重度
(看你荷载输入有问题没)
框架在12
到14 KN/M2
8
、
抗剪承载力比
反应刚度的:位移角
剪重比
刚重比
反应延性的:轴压比、抗剪承载力比、位移比、周期比
这里我有个问题,想请老鸟帮忙讲解下,老庄说多层框架不考虑周期比,我觉的行,不过我们这小院连文本信息看不没怎么看,调都不怎么调。就看钢筋红不红。我想问下,真正做多层的时候。除了周期比之外
其他还有什么
可以不考虑(
6
到
7
层的多层)?
根据文本调节好之后
看配筋,配筋调节,无非是加梁尺寸,柱子尺寸,点铰。文本信息搞懂了,这些并不是难事,退一步,百度都可以解决。:victory:
三、
基础
,导入SATWE
参数
梯形基础
自动生成,目前没做过真正项目,不知道PKPM
出来的独基图需要做哪些调整。
出图加画大样:
板配筋和梁配筋。
(1) PKPM出的板配筋 有些地方可以采取双层双向拉通, 文字不要重合,画面整洁,清楚,明了。
(2) PKPM出的梁配筋修改是,组合配筋级差不超过2,悬挑梁给全程加密,PKPM有时候会在框架内乱认XL,改成L。
楼梯只画过大样,其他大样还没画过,不知道会不会遇到什么疑问。
还有这里还有些问题请老鸟帮菜鸟解答下:
1、 梁考虑裂缝控制、(住宅点不点)
2、 什么地方尺寸应该设计时保守、
3、 梁柱简化为刚域这个是什么意思。(点不点)
实习了一个月,感觉结构就如打太极一样:招式易学,内功难成。真是需要不断去学习。更何况我现在只是纸上谈兵。
感觉结构设计一些新手精华帖
给我很大的启发,比如
http://bbs.co188.com/thread-9075321-1-1.html
【结构学术课堂专栏】新手五层框架结构设计总结与反思(
1
)等等。。感觉老庄结构给新人的一些免费讲座
简直是新人的福音:lol
。