市电发电双电源的直流电源问题
yhltdcom
yhltdcom Lv.7
2015年09月20日 18:27:48
只看楼主

有个项目,用CA1-800/4 FQ的双电源开关,说明书要求要提供一个稳定的DC12直流电源,请教这个电源如何做到稳定,因为市电停电时,发电电源未启动成功的间隙,二次电源如何确保呢?是否需要配置 一个UPS?请各位大神指教

有个项目,用CA1-800/4 FQ的双电源开关,说明书要求要提供一个稳定的DC12直流电源,请教这个电源如何做到稳定,因为市电停电时,发电电源未启动成功的间隙,二次电源如何确保呢?是否需要配置 一个UPS?请各位大神指教
免费打赏
海浪8116
2015年11月29日 15:35:49
2楼
除了加装一个UPS或直流屏别无他法,另;CA系列的东西存在缺陷,建议少用。
回复
yhltdcom
2015年11月30日 20:18:24
3楼
@海浪8116,再请教,CA系列有何缺陷,另请推荐好的产品,谢谢
回复
yhltdcom
2023年02月20日 15:27:38
4楼

很久没来了