不做会有什么影响吗,我看的很多电梯井在完成投入使用后都把排水管堵上不使用了。
不做会有什么影响吗,我看的很多电梯井在完成投入使用后都把排水管堵上不使用了。
2楼
防水套管没看到有严格规定要做,但是排水管怎么能堵住呢?消防的时候,怎么消防排水?消防电梯被水泡着??
回复
3楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-20 11:20 防水套管没看到有严格规定要做,但是排水管怎么能堵住呢?消防的时候,怎么消防排水?消防电梯被水泡着??图纸上有套管,那个堵排水管很多小区物业都这么做的……
回复
4楼
xiaoxiezi11 发表于 2015-9-20 14:03 图纸上有套管,那个堵排水管很多小区物业都这么做的……那出了问题就是物业的事情,不过问题是,不堵难道有影响电梯或者集水井的正常工作?
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-20 22:26 那出了问题就是物业的事情,不过问题是,不堵难道有影响电梯或者集水井的正常工作?有集水坑倒灌的情况出现过
回复
7楼
xiaoxiezi11 发表于 2015-9-21 19:15 有集水坑倒灌的情况出现过那就是泵选的不对吧~~~~而且消防点滴底下都有一段缓冲距离。
回复
8楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-21 19:56 那就是泵选的不对吧~~~~而且消防点滴底下都有一段缓冲距离。泵这个就不清楚了
回复
9楼
xiaoxiezi11 发表于 2015-9-22 17:33 泵这个就不清楚了这个要么就是集水井设计的问题,要么就是泵的问题。反正这个是不能堵住的,要是火灾了,消防电梯就用不。可是要出人命的
回复
10楼
这个是消防排水的资料,你看下。消防电梯肯定是要排水的,不能封堵
回复
11楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-23 15:12 这个是消防排水的资料,你看下。消防电梯肯定是要排水的,不能封堵这个我知道,物业也不归我管,谢谢啦
回复