在做的地下车库车位规划,需要把局部防火墙变为防火卷帘,请教各位:应该在分隔的两个防火分区中哪一个接电源?那个规范有具体要求?
在做的地下车库车位规划,需要把局部防火墙变为防火卷帘,请教各位:应该在分隔的两个防火分区中哪一个接电源?那个规范有具体要求?
2楼
偏向哪一个防火分区就用哪个防火分区供电。在中间的话选其中之一就行了
回复
3楼
谢谢分享!
回复
4楼
林儿122 发表于 2015-9-19 12:53 偏向哪一个防火分区就用哪个防火分区供电。在中间的话选其中之一就行了谢谢回答。我也这么想,但无法说服设计院。
回复
5楼
设计院怎么说?
回复
6楼
二楼说得正确
回复