关于防火规范设置封闭楼梯间的疑问???
yeshenguo07
2015年09月19日 10:38:39
来自于建筑问答
只看楼主

新防火规范5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;4 6层及以上的其他建筑。老规范只规定医院住院楼才有封闭楼梯间,现在只要是医疗建筑就要设置封闭楼梯间?感觉门诊楼设置封闭楼梯间不好用。

新防火规范
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的
楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、公寓、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑。

老规范只规定医院住院楼才有封闭楼梯间,
现在只要是医疗建筑就要设置封闭楼梯间?
感觉门诊楼设置封闭楼梯间不好用。
免费打赏
真仙
2015年09月20日 10:32:07
2楼
做封闭楼梯间是强条了。
但是,经常有人员出入的楼梯间门,可以采用常开防火门。这是符合6.5.1.1条的要求,也是6.4.2条说明提倡的。
回复
yeshenguo07
2015年09月24日 16:43:51
3楼
真仙 发表于 2015-9-20 10:32 做封闭楼梯间是强条了。但是,经常有人员出入的楼梯间门,可以采用常开防火门。这是符合6.5.1.1条的要求, …谢谢,已经问过我们总工了。也只能这样了,进深不够。不好做。
回复
真仙
2015年09月25日 09:26:45
4楼
楼梯间要设计好,不仅是防火,还有无障碍的要求。
回复
whynowhy
2016年12月20日 10:10:17
5楼
防火、安全,要求高,其他排第二
回复

相关推荐

APP内打开