185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年09月18日 19:21:23
只看楼主

185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?变频器模拟量输出到PLC有电流信号,有必要再加3个电流互感器,监控三相电流不?或者只用1个电流互感器,装数显电流表在变频器柜门上。

185kW变频器柜,变频器出线侧有必要装3个电流互感器不?变频器模拟量输出到PLC有电流信号,有必要再加3个电流互感器,监控三相电流不?或者只用1个电流互感器,装数显电流表在变频器柜门上。
免费打赏
leedongcheng
2015年09月18日 20:14:09
2楼
第一、完全没必要;第二,装,也不能在出线侧安装CT。
回复
xinshiji168
2015年09月18日 21:07:57
3楼
leedongcheng 发表于 2015-9-18 20:14 第一、完全没必要;第二,装,也不能在出线侧安装CT。在柜子上装电流表,有利于试车或巡检时观察吧。出线侧装电流互感器也没什么问题,虽然波形不好,但是精度影响很小。
回复
leedongcheng
2015年09月18日 22:53:38
4楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-9-18 23:00 编辑 xinshiji168 发表于 2015-9-18 21:07 在柜子上装电流表,有利于试车或巡检时观察吧。出线侧装电流互感器也没什么问题,虽然波形不好,但是精度 …试车和巡检,你的变频器没有MMI么?上面显示的电量数据要丰富得多。如果不习惯看MMI就非得看柜面的电流表,你直接用一块数字表接到变频模拟输出上也比装电流互感器强。出线侧装CT你觉得精度影响很小,估计你机械设备的运行频率调整幅度比较小;另,如果真的没影响,变频器内部自己也不会采用霍尔电流传感器了。反正我很少见到在负载侧装CT的,主要没有任何意义,变频器本身是一个功能丰富、检测完善、很智能化的设备,非得给加装个外部的传统测量回路,感觉不伦不类的。
回复
lingxuct
2015年09月18日 23:15:54
5楼
变频器出线不能装电流互感器,因常规的电流互感器制造时设计的是50HZ,变频输出后测量精度对不上,误差很大。

再则,变频器输出电流有信号输出可以接的,是4~20mA的标准信号。

要装可以装在输入端,但只能反映输入电流。
回复
xinshiji168
2015年09月19日 14:49:56
6楼
leedongcheng 发表于 2015-9-18 22:53 试车和巡检,你的变频器没有MMI么?上面显示的电量数据要丰富得多。如果不习惯看MMI就非得看柜面的电流表 …有些电工的水平有限,你让他去调变频器面板去看电流,不一定个个都会看。在柜子上搞个表直接看着就很直观了。不想和去PLC的模拟量串着,是想去PLC那边的信号回路尽可能独立,以后维护方便。大家都感觉不能在出线用CT,我以前也是告诉别人说测得不准。但是据观察比较的结果,电流几乎没有差异,我记得较低频率时也试过。
回复
xinshiji168
2015年09月19日 14:51:09
7楼
ccc___ 发表于 2015-9-18 23:15 变频器出线不能装电流互感器,因常规的电流互感器制造时设计的是50HZ,变频输出后测量精度对不上,误差很大 …你观察对比过得出结论“误差很大吗?”,我对比过,读数没什么差异的。
回复
lingxuct
2015年09月19日 15:09:50
8楼
只有运行在50HZ附近时,电流偏差不大,离50HZ越远,偏差越大。

输出电流有地方可以接,为什么要装电流互感器?
回复
xinshiji168
2015年09月19日 15:15:18
9楼
ccc___ 发表于 2015-9-19 15:09 只有运行在50HZ附近时,电流偏差不大,离50HZ越远,偏差越大。输出电流有地方可以接,为什么要装电流互 …模拟量输出我想让他单独去PLC。柜子上有个电流显示更方便些吧。如果大家都感觉装了没什么用,我就考虑不装了啊,我就是在纠结着到底有没有用
回复
变电小白
2015年09月19日 16:26:45
10楼
路过 学习
回复
正在向您学习
2015年09月19日 17:34:58
11楼
输入端接电流互感器
回复