冷风机分液不均,什么问题造成的啊?
junjunkuwang
2015年09月18日 15:21:44
来自于制冷技术
只看楼主

翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?

翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?

SZTL-E3-394-L (2).jpg


SZTL-E3-394-L (1).jpg


PTYZ-E4-269-LW (5).jpg


PTYZ-E4-269-LW (4).jpg


PTYZ-E4-269-LW (3).jpg


PTYZ-E4-269-LW (2).jpg


PTYZ-E4-269-LW (1).jpg


mmexport1440559977451.jpg


EAFBD33BCE6EB867EF6F405C8C17FDBD.jpg

wscxl88
2015年09月19日 17:45:00
12楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-18 16:32 需要有实际经验的师傅在现场掌握具体工况,根据图上的现象,应该认定为制冷剂还不足。可以试着补加制冷 …荣老,我专捉你鸡脚,因你欺负我师父大多,替他出口气:lol你不是蒙一只眼做得比我好吗?图片天这大,清水没这么清析,你双眼望哪呀,不是连另一只也蒙上了,哪我没话说了;P我对各分液小管用多大多长不懂,没学过,但跟师父和青老师只学了一招,这一招可厉害了,出手非死即坏五脏六腑:lol电脑放大楼主这图片,用尺子一量,心中有数!5343103
回复
荣昌制冷
2015年09月19日 21:08:13
13楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-19 21:12 编辑 wscxl88 发表于 2015-9-19 17:45 荣老,我专捉你鸡脚,因你欺负我师父大多,替他出口气你不是蒙一只眼做得比我好吗?图片天这大,清 …你懂什么?还说为你那个丢人现眼的师傅“出口气”,你是在增加他的气,叫他气上加气!凭什么说加长10cm管子就可消除结霜不全?有什么科学依据?哪个“设计规范”说这种做法不合理?即使加长了10cm管又会怎样?那10cm管是“神仙管”?怎么就加长了那10cm管就消除了结霜不全的现象?换个人说剪短10cm管怎么样?丝毫科技含量都没有,说人高是吃多了饭;P你没话说就去抱你的孩子,不要在这乱弹琴!不要再做这个做又做不像的跳梁小丑啦!
回复
wscxl88
2015年09月19日 21:47:13
14楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-19 21:08 你懂什么?还说为你那个丢人现眼的师傅“出口气”,你是在增加他的气,叫他气上加气!凭什么说加长10cm …荣老,我说错说我乱弹琴,说对你也说我乱弹琴,被你看穿了我六音不全,服了你。我让你看一下黄鳝尾你才安心;P笫十层武功让我吃了,想要全的得经师父和青老师同意(我只听他俩和可、音老师的话),我再给条大黄鳝给你煲汤补补身子:lol53433445343343
回复
荣昌制冷
2015年09月19日 21:59:26
15楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-19 22:04 编辑 wscxl88 发表于 2015-9-19 21:47 荣老,我说错说我乱弹琴,说对你也说我乱弹琴,被你看穿了我六音不全,服了你。我让你看一下黄鳝尾你才安 …你和你师傅一样:摸到胡子就是爹!楼主的现象是紧接在膨胀阀后吗???与你的图相干吗?在哪里都要和你的图一样?你下图里的膨胀阀阀帽(波纹管)还向下倒置呢,那也要和你一样?乱弹琴!你不但没说对,而且是在误导!上图里的分液头向下分液,安装位置比蒸发器高还差不多,有点科技含量,你看出来了吗?
回复
斗战圣佛
2015年09月20日 10:20:02
17楼
国内许多资料介绍分液头至分液毛细管出口段的压降在0.5~0.7bar间,
国外许多品牌厂家却介绍最好不要低于0.7bar,1bar左右蒸发器换热效率较好。
用性能实验室验证过,还是压降略大一点效果好一些;
实验证明压降大了点,虽增加了一些闪发气体,
但比起分液不均,换热面积没充分利用,其得到的好处还是要大。
国内许多生产企业、专业的资料甚至教科书大多都是人云亦云,没有真正验证过和研究过。
回复
wqj13419801972
2015年09月22日 18:19:39
18楼
斗战圣佛 发表于 2015-9-19 10:24 图片上看,分支不少;毛细管内径?冷量、工况、膨胀阀进出压差?参考图片那么多分支,如采用通用φ6铜管 …解释的很到位,支持你一下。
回复
junjunkuwang
2015年10月30日 10:56:29
19楼
斗战圣佛 发表于 2015-9-19 10:24 图片上看,分支不少;毛细管内径?冷量、工况、膨胀阀进出压差?参考图片那么多分支,如采用通用φ6铜管 …毛细管内径是4.76的外径,壁厚0.8,冷量26库温,工况-18库温,蒸发温度-25,现在初步怀疑是分流头的节流孔太大,导致的分液不均,更换个小的节流孔板,分液好很多了
回复

相关推荐