冷风机分液不均,什么问题造成的啊?
junjunkuwang
2015年09月18日 15:21:44
来自于制冷技术
只看楼主

翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?

翅片结霜不均匀,有的毛细管有霜,有的毛细管没有霜,换过分流头,现象依旧,之前认为是分液头有问题,换过了,还是这样,高手帮忙看看,问题出在什么地方啊?

SZTL-E3-394-L (2).jpg


SZTL-E3-394-L (1).jpg


PTYZ-E4-269-LW (5).jpg


PTYZ-E4-269-LW (4).jpg


PTYZ-E4-269-LW (3).jpg


PTYZ-E4-269-LW (2).jpg


PTYZ-E4-269-LW (1).jpg


mmexport1440559977451.jpg


EAFBD33BCE6EB867EF6F405C8C17FDBD.jpg

荣昌制冷
2015年09月18日 15:42:06
2楼
制冷剂不足是一个方面,逐渐补加一点视变化情况看看怎样。
回复
游荡四方
2015年09月18日 16:14:18
3楼
高低压力和环境气温如何,
补过氟没有,
回复
junjunkuwang
2015年09月18日 16:29:12
4楼
现场反馈氟利昂冲注量足够,环境温度30度左右,在深圳
回复
荣昌制冷
2015年09月18日 16:32:51
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-18 16:36 编辑 junjunkuwang 发表于 2015-9-18 16:29 现场反馈氟利昂冲注量足够,环境温度30度左右,在深圳需要有实际经验的师傅在现场掌握具体工况,根据图上的现象,应该认定为制冷剂还不足。可以试着补加制冷剂观察结霜的变化,如果补加后会扩大结霜面积,那就足以说明氟量还不足。这不是很简单的验证吗。
回复
深圳集雅
2015年09月18日 23:04:05
6楼
这是高过冷度造成的,深圳这段时间入秋环境温度降了很多。我已经看到一些机器已经出现蒸发器结冰并低压保护的现象。
回复
游荡四方
2015年09月19日 07:30:32
7楼
不知想要的库温是多少?
高低压力,过滤器温度如何?

冷风机离房顶太近,没有预留风道,上下风量不匀
会引起上部结霜严重的现象。
回复
斗战圣佛
2015年09月19日 10:12:00
8楼
冷风机这种产品看着简单,但要制作出高质量的却太难了。
其分液均不均匀,就是其中最难掌控的难点之一。
其影响因素太多且太复杂:
1、进入分液头制冷剂流体的流动稳定性(弯头弧度、管径、稳流段长度)
2、节流后闪发气体的多少(过冷度过低、过高)
3、分液头内部有无气液混合用途功能部件
4、分液头至分液毛细管出口段间分液阻尼压力值是否合理(可不是越小越好、毛细管径有直接关系)
5、分液各分支阻力值是否相同
回复
斗战圣佛
2015年09月19日 10:24:00
9楼
图片上看,分支不少;
毛细管内径?冷量、工况、膨胀阀进出压差?
参考图片那么多分支,如采用通用φ6铜管,
以我的经验判断有可能分液阻尼太小,分液毛细管通径总和过大。
回复
阎良人
2015年09月19日 11:41:33
10楼
可以将膨胀阀供液量调大再试一下看看!
回复
荣昌制冷
2015年09月19日 15:23:31
11楼
junjunkuwang 发表于 2015-9-18 16:29 现场反馈氟利昂冲注量足够,环境温度30度左右,在深圳所有毛细管的截面面积总和是否与供液总管的截面面积相等,或小于供液总管的截面面积,才能保证毛细管供液的需要。
回复

相关推荐

APP内打开