三道电器高低压设计的题目,谁能帮我讲讲我该从哪里入手,什么个思路
艾小媛00
2015年09月18日 11:17:49
只看楼主

不胜感激

不胜感激


免费打赏
艾小媛00
2015年09月18日 15:26:28
2楼
来人啊,高手呢
回复
wboy8759
2015年09月18日 20:11:03
3楼
哈哈!高手都过周末去了,低手闲来看看。
三个题都不复杂,但工作量较大,尤其是1、3两题。
扣准题目要求,然后玩“拼积木”游戏。
看样子是要请搞手来玩玩哦!
回复
co1428996042684
2015年09月19日 15:58:37
4楼
坐等大神作答。。。
回复
mchg
2015年09月19日 16:57:26
5楼
给你顶
回复
正在向您学习
2015年09月19日 17:32:21
6楼
第一题:高压进线柜2台,高压出线柜2台,高压联络柜1台,高压PT柜2台,高压计量柜2台,OK
低压柜注意电容补偿到30%以上即可,其它详情请与配电柜厂家联系。
第二题:入户配电开关跟据设计配置,如无设计,请实地看一下出线需要多少开关,多大开关,注意插座用漏电,照明用微断即可。
第三题:高压可设计量柜一台,出线柜一台,进线高压直接进计量柜。低压可设进线柜一台,出线柜一台(出线最好3路400A,备用一台,电容柜1台,补偿120KVAR即可
回复
艾小媛00
2015年09月20日 19:31:20
7楼
正在向您学习 发表于 2015-9-19 17:32 第一题:高压进线柜2台,高压出线柜2台,高压联络柜1台,高压PT柜2台,高压计量柜2台,OK低压柜注意电容补 …我就是配电柜厂家啊,领导给我出的题,能讲讲为啥这样配置啊,我需要计算哪些数呢
回复
艾小媛00
2015年09月21日 11:25:44
8楼
求解求解求解
回复
曾先生
2015年09月21日 13:04:25
9楼
学习学习。
回复
weifanghlx
2015年09月24日 11:12:04
10楼
我们单位的这个你参考一下
回复
电气耐力
2015年09月24日 13:47:40
11楼
xiao kiss!
回复

相关推荐