在低压系统中,什么情况下使用低压计量进线柜,什么时候计量柜和进线柜分开

在低压系统中,什么情况下使用低压计量进线柜,什么时候计量柜和进线柜分开
免费打赏
简单信
2019年08月18日 11:18:41
1楼
我们地区。我见过的,工业用户独立变压器(台变)设置在变压器低压侧,靠近电源侧,使用专用的计量箱。箱式变电站同样(当然也有高供高计)。室内成套配电可以设置在进线柜内,当地电力部门要求计量电流互感器变比不大于300/5。如果没有严格要求,和有精力管理的话,设置分路计量,节省线路损耗计量。
回复
电工刀
2019年08月03日 16:11:35
1楼
这个按当地供电局的要求做就可以了.每个地方要求不一样!
回复
sugong8888
2019年07月24日 07:21:54
1楼
当进线柜再出不需要计量的分回路,计量和进线分开。
回复
工地砌砖头
2019年07月21日 21:11:49
1楼

当进线柜再出不需要计量的分回路,计量和进线分开。


回复
半仙鲁
2019年07月21日 10:15:29
1楼
老式的设计方案是在油式变压器低压出线侧装封闭计量箱或者变压器室内安装计量柜,现在一般把计量放到进线柜内了(尤其是干式变压器)。不过都要事先和当地供电公司沟通,需要他们认可。
回复