感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
22楼
两个苹果 发表于 2015-9-18 11:09 曾总,你好!请教一个问题:非框架梁的上部钢筋锚固长度,非铰接时按照0.6Lab,一般很难满足,基本上都是 … 首先必须重视,钢筋锚固不足存在的问题远远大于配筋不足,我们在
<毎日一道设计中常见问题>
中己讲到.就此锚固问题由于差距不会很大,因此发现的问题不太多,实际上正好相反,出的问题很多,只是没有规范罪于他.因当地也未意识到.如钢筋被拔滑移,结构产生裂缝、使用阶段由于梁变形体现在板开裂等。…… 1.如设计人问我或还在设计阶段,我会告诉他这很重要,必须严格执行. 2.如是施审我会尽量帮他解决.如: A.住宅:建议将与外周边梁、墙平面外为支座的梁点铰,其它情况可不改计算,将梁面筋伸入对面板内,满足直锚长度。这样变动非常小,因住宅非框架梁跨度本来就小。 B.地下室基本可不改变固接计算,建议采用《高规》图7.1.6做探头梁来解决。 C.么共建筑、工业建筑一般都得修改,当然也可采用“外周边梁、墙平面外为支座的梁点铰,其它情况可不改。不论怎么说工作量都很大。至部分3、4米内的单梁忘点铰也就算了。
毎日一道设计中常见问题>
回复
23楼
tm994622447 问:11G101-2图集20页的注释里第二条和第四条是不是矛盾了
今天看楼梯的图集,看到第二十页AT型楼梯板配筋构造的注释,第二条说铰接时锚固长度取多少,充分利用抗拉强度时锚固长度取多少。但第四条又说上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折。我就疑惑了,大神们怎么理解的?
回复
24楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 15:11 tm994622447 问:11G101-2图集20页的注释里第二条和第四条是不是矛盾了今天看楼梯的图集,看到第二十页AT …tm994622447:您好!11G101-2图集20页的注释2和4我是这样理解的。1.不论什么情况我们都应先满足注释4的要求,即上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折。实际上梁、板也都有同样要求。注意一下便知。2.在注释4的基础上再满足注释2就不难理解了。因它是要求直线段≥0.35Lab或0.6Lab.
回复
25楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 14:19 不能采用砼规8.3.2-4处理,理由是砼规条文说明8.3.3……应注意的是上述修正的锚固长度已大到0.6Lab,不应 …砼8.3.3 0.6Lab不再考虑8.3.2修正。应该理解为不考虑8.3.2-4和8.3.2-5的修正对吗
回复
26楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 15:20 tm994622447:您好!11G101-2图集20页的注释2和4我是这样理解的。1.不论什么情况我们都应先满足注释4 …有道理,受教了,谢谢曾总的耐心解答
回复
27楼
tm994622447 发表于 2015-9-18 15:35 有道理,受教了,谢谢曾总的耐心解答西爪很甜哈:lol
回复
28楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 14:19 不能采用砼规8.3.2-4处理,理由是砼规条文说明8.3.3……应注意的是上述修正的锚固长度已大到0.6Lab,不应 …看到了,学习了
回复
29楼
夜雨神 发表于 2015-9-18 15:29 砼8.3.3 0.6Lab不再考虑8.3.2修正。应该理解为不考虑8.3.2-4和8.3.2-5的修正对吗不再考虑8.3.2修正。应该理解为不考虑8.3.2-4和8.3.2-5的修正对.:victory:
回复
30楼
两个苹果 发表于 2015-9-18 15:55 看到了,学习了相互学习:victory:
回复
31楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 15:06 首先必须重视,钢筋锚固不足存在的问题远远大于配筋不足,我们在中己讲到.就此锚固问题由于差距不会很 …学习了,虽然审图没咋提,今后还是多注意,尤其是大跨度次梁,多谢曾总:handshake
回复