图中的题中提到电动机差动保护的差动电流为电动机额定电流的5倍,参考答案使用的是的电动机额定电流的二次电流(即电流互感器的二次电流)?请问图电动机的额定电流到底应该取一次电流还是二次电流? 谢谢您的回复。
图中的题中提到电动机差动保护的差动电流为电动机额定电流的5倍,参考答案使用的是的电动机额定电流的二次电流(即电流互感器的二次电流)?请问图电动机的额定电流到底应该取一次电流还是二次电流? 谢谢您的回复。
2楼
电动机额定电流的二次电流不是互感器的二次电流,是电动机一次额定电流除以CT变比得来的二次电流。微机保护整定值都是二次值。题中()也提示了,审题不仔细。
回复
3楼
晓光1984 发表于 2015-9-17 12:46 电动机额定电流的二次电流不是互感器的二次电流,是电动机一次额定电流除以CT变比得来的二次电流。微机保护 … 谢谢您的回复。题干中提到为电动机额定电流的5倍,我就以为是电动机没有除以变比之前的电流呢
回复