首层梁与地下室混凝土墙的节点是固接还是铰接
a584160343
a584160343 Lv.2
2015年09月16日 22:59:40
只看楼主

本人从事结构检测,现有一个建筑加层。在首层加了一个钢结构,钢柱均支撑在首层主梁(有一层地下室)上。现业主想知道这条梁的承载能力。首层主梁为单跨梁,两端支撑在地下室混凝土墙上。在对这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端是铰接还是固接?

本人从事结构检测,现有一个建筑加层。在首层加了一个钢结构,钢柱均支撑在首层主梁(有一层地下室)上。现业主想知道这条梁的承载能力。
首层主梁为单跨梁,两端支撑在地下室混凝土墙上。在对这条梁结构承载能力验算时,计算简图上梁的两端是铰接还是固接?

免费打赏
布丁鱼
2015年09月17日 09:11:42
2楼
看看墙厚是多少,梁截面大小才能大概确定,一般是半刚接,最好找到原设计图纸复核下承载力
回复
无间道
2015年09月17日 10:47:42
3楼
一般条件下,应该算是固结。
回复
曾晓峰
2015年09月17日 11:33:03
4楼
你的问题我己在【每日——问与答】2015.09.17中作了回答,
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
py1101
2015年09月17日 13:00:29
5楼
个人觉得应该是弹性连接,介于铰接与固接之间
回复
a584160343
2015年09月18日 16:53:07
6楼
曾晓峰 发表于 2015-9-17 11:33 你的问题我己在【每日——问与答】2015.09.17中作了回答,欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每 …谢谢,曾总的回复。但还是有点不明白0.6×14×27+28=255㎜这计算公式是怎么获得的,在哪里能找到?梁的截面为350X900,墙厚350mm。主梁间距5300.假如我把结构化简为钢架计算,在考虑墙的刚度时,墙的计算长度考虑多少,是取5300吗?
回复
曾晓峰
2015年09月18日 17:21:33
7楼
a584160343 发表于 2015-9-18 16:53 谢谢,曾总的回复。但还是有点不明白0.6×14×27+28=255㎜这计算公式是怎么获得的,在哪里能找到? …你的问题我己在【每日——问与答】2015.09.17中作了回答,欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
wxf20072008
2015年09月18日 18:05:50
8楼
还是按铰吧
回复

相关推荐

APP内打开