求助,紧急求助!!!
meinile
meinile Lv.3
2015年09月16日 16:55:30
来自于中央空调
只看楼主

附件中为项目水系统设计方案,现系统运行过程中冷却水泵(45KW)进水处Y型过滤器经常出现被破损,其余泵均正常,系统已运行3个月,请各位大神帮忙分析下原因,谢谢!

附件中为项目水系统设计方案,现系统运行过程中冷却水泵(45KW)进水处Y型过滤器经常出现被破损,其余泵均正常,系统已运行3个月,请各位大神帮忙分析下原因,谢谢!
免费打赏
liuhongqiangtumu
2015年09月16日 17:43:42
2楼
是所有的冷却水泵还是就一台?
回复
钉子00
2015年09月17日 17:36:36
3楼
所有冷却泵都坏?
回复
meinile
2015年09月17日 18:50:01
4楼
liuhongqiangtumu 发表于 2015-9-16 17:43 是所有的冷却水泵还是就一台?冷却水系统是4台水泵,两台30KW,两台45KW,出现故障的是两台45KW的,30KW运行正常没问题
回复
meinile
2015年09月17日 18:50:26
5楼
liuhongqiangtumu 发表于 2015-9-16 17:43 是所有的冷却水泵还是就一台?冷却水系统是4台水泵,两台30KW,两台45KW,出现故障的是两台45KW的,30KW运行正常没问题
回复
waj6262
2015年09月18日 08:31:42
6楼
冷却水经过过滤器的l流速高高造成,单台冷却水泵的流量超过300立方/小时,其管径与水泵进口同直径,有效滤网面积处的流速更高。
回复
鸭江绿水
2015年09月18日 14:51:12
7楼
抽瘪了,进水管径应该大于水泵入口管径。具体参数没看到。猜的
回复
liuhongqiangtumu
2015年09月18日 17:07:35
8楼
meinile 发表于 2015-9-17 18:50 冷却水系统是4台水泵,两台30KW,两台45KW,出现故障的是两台45KW的,30KW运行正常没问题两台45的扬程高,流量也大,不知道有没有固体物质,过滤器相应的流量应该比水泵流量小,个人感觉是水压冲击造成的,建议重新计算水泵扬程及流量,更换水泵。
回复
深圳集雅
2015年09月18日 22:47:26
9楼
7楼的观点有可能,由于管道或其他原因造成的流量不足而形成水泵两侧的压差较高,导致损坏。
回复
meinile
2015年09月23日 10:45:39
10楼
waj6262 发表于 2015-9-18 08:31 冷却水经过过滤器的l流速高高造成,单台冷却水泵的流量超过300立方/小时,其管径与水泵进口同直径,有效滤网 …谢谢!希望更好滤网形式会好一些,先试试
回复
meinile
2015年09月23日 10:47:13
11楼
鸭江绿水 发表于 2015-9-18 14:51 抽瘪了,进水管径应该大于水泵入口管径。具体参数没看到。猜的嗯,看了上面的回复,大家的原理都差不多,应该是水泵进口的管径太小,水流流速过大造成的
回复