消防水箱容积取值是否需要满足储存10min的消防用水量?
cg3000
cg3000 Lv.16
2015年09月16日 12:42:28
只看楼主

本帖最后由 cg3000 于 2015-9-16 12:43 编辑 给排水群讨论:一栋不超过100米的二类高层公共建筑,按5.2.1-2设计的18m3消防水箱,消防审图提出要计算初期火灾消防用水量。至于这个初期火灾的时间,他提出按13.1.3的条文解释 "消防水箱始终保持系统投入灭火初期10min的用水量"这个来计算,那水箱取值都要按计算来了。。。消防队提出来了,那么大家讨论下

本帖最后由 cg3000 于 2015-9-16 12:43 编辑

给排水群讨论:一栋不超过100米的二类高层公共建筑,按5.2.1-2设计的18m3消防水箱,消防审图提出要计算初期火灾消防用水量。至于这个初期火灾的时间,他提出按13.1.3的条文解释 "消防水箱始终保持系统投入灭火初期10min的用水量"这个来计算,那水箱取值都要按计算来了。。。消防队提出来了,那么大家讨论下
免费打赏
lichangan1000
2015年09月16日 13:37:32
2楼
消防初期用水量,不是10min函数。是拍脑蛋瓜产物。
回复
陆耀
2015年09月17日 09:45:23
3楼
现在直接根据建筑物性质取值啊,不再计算10分钟饿了
回复
eline
2015年09月17日 13:26:50
4楼
没有10分钟的概念了
回复
hyc1984314
2015年09月17日 16:02:32
5楼
除车库外按消规5.2.1执行,13.1.3条文应该是结果 不是选用原则吧。
回复

相关推荐