由于基坑支护没做好,导致坑外土体位移达到70公分,管桩受到影响,偏位在200-700之间,但小应变测试后大部分还好,像这样的桩是否还要纠偏处理吗?搞不明白管桩偏位了那么多,小应变也测得出。
由于基坑支护没做好,导致坑外土体位移达到70公分,管桩受到影响,偏位在200-700之间,但小应变测试后大部分还好,像这样的桩是否还要纠偏处理吗?搞不明白管桩偏位了那么多,小应变也测得出。
2楼
管桩是工程桩吧,偏这么多基础还怎么做呢?
回复
3楼
这个要看实际情况哦,文字表达的不太清楚哦,看你说的工程桩应该偏位超出允许偏差,需要通过设计了。
回复
4楼
偏700,设计处理一下就行了。先出草图打桩,后出设计图纸的项目,见过没?:lol
回复
5楼
怎么个偏位呢 想象不到 坑外土是向内位移还是想外位移了
回复
6楼
楼主没有表达清楚。因基坑支护变形达700mm而使工程桩(管桩)偏位200-700mm?工程桩是单节桩,还是多节桩?
小应变测试当然能够测出来。楼主是希望测不出来?
回复