10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

弋东方老师答疑 电缆耐压选择.png

免费打赏
fitman
2015年09月16日 09:16:22
12楼
这个现象在国内有点乱,按GB/T12706.2-2008则工频耐压一样,冲击耐压则前者75,后者95。
回复
co1442375924933
2015年09月16日 13:52:37
14楼
学习了,看来还是要多学习标准啊
回复
寒冬
2015年09月16日 15:48:31
15楼
电力工程还是保险起见,不能光为了成本,还要考虑维修成本和运行成本。
回复
co1441504256805
2015年09月16日 17:02:39
16楼
谢谢楼主分享
回复
chenshisheji
2015年09月16日 18:38:48
17楼
据说除了印刷有区别 制作上8.7/10 和8.7 /15kV不存在差别 可能绝缘料的质量已能达到
回复
mytheresa
2015年09月16日 18:59:15
18楼
北京电力局还用8.7/10kv
回复
fitman
2015年09月16日 19:15:03
19楼
chenshisheji 发表于 2015-9-16 18:38 据说除了印刷有区别 制作上8.7/10 和8.7 /15kV不存在差别 可能绝缘料的质量已能达到我还真的相信你说的是真的。
回复
sunlight422
2015年09月17日 08:33:00
20楼
学习了,谢谢
回复
wkoo000
2015年09月17日 08:50:19
21楼
咨询了某厂家,貌似真是17楼说的那样。。
回复
静天8141
2015年09月17日 08:58:45
22楼
学习了,太棒了。谢谢大家的分享