弋东方:10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?
北方郎
北方郎 Lv.13
2015年09月15日 14:04:36
只看楼主

10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?

弋东方老师答疑 电缆耐压选择.png

北方郎
2015年09月15日 14:10:22
2楼
GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

中性点有效接地:10/√3=5.77kV 选用6/10(12)kV
中性点非有效接地:1.33*10/√3=7.67kV 选用8.7/10(12)kV
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月15日 14:53:44
3楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-9-15 14:56 编辑

不用出口工程,现在我们这国网省公司直接下文,12年开始配改项目都采用8.7/15kV电缆,11年的时候还见过6/10,后面就再也没见过了。我印象最深也就这个,查了下,当年的文下发直接说了,宜用,到市局里就一定要用啦,而且连物资采购也没有6/10和8.7/10的
回复
liay2009
2015年09月15日 16:19:38
4楼
学习了,一般10KV选用8.7/10KV。
回复
北方郎
2015年09月15日 16:45:26
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-15 14:53 不用出口工程,现在我们这国网省公司直接下文,12年开始配改项目都采用8.7/15kV电缆,11年的时候还见过6/10 …可否把文件局部截图上传下?
回复
开心老爸
2015年09月15日 16:52:02
6楼
应该是8.7/15kV。因为此处不是电网的电压等级,而是电缆的绝缘等级,是留有裕量的
回复
fitman
2015年09月15日 16:52:13
7楼
人为提高了,国内特色!
回复
无影
2015年09月15日 17:11:59
8楼
一直参考GB50271-2007下面内容执行,支持选用不超过8.7/10kV的电缆。
3.3.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1、中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2、除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
3.3.3 交流系统中电缆的耐压水平,应满足系统绝缘配合要求。
回复
zmdqaz
2015年09月15日 17:48:14
9楼
8.7/10kV电缆是用于10kV系统的C类电缆,8.7/15kV电缆是用于15kV系统的A/B类电缆.个人浅见认为8.7/15kV电缆应用到10kV系统不过是降压使用罢了!
GBT 12706.2-2008截图

GBT156-2007标准电压截图
回复
zmdqaz
2015年09月15日 18:01:04
10楼
DLT_401-2002_高压电缆选用导则一文中的截图可以看出有的要求都是相同的!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年09月15日 19:55:36
11楼

旧文没有了,这是新印发的一个技术导则,福建省的应该有知,344号文。如果你这几年做配网项目就知道,从国网的采购中标库里就没6/10的。反正我10,11年做过来,12年开始就强制改了

一颗呀小白菜:你好,请问这个技术导则现在还在用吗?名称能否告知一下?

回复