12楼
shisong66 发表于 2015-9-15 14:40 用毛石混凝土换填如何?没必要吧,主要是筏板基础很费钱啊独立基础+防水底板经济很多
回复
13楼
highspirit 发表于 2015-9-15 16:47 没必要吧,主要是筏板基础很费钱啊独立基础+防水底板经济很多根据周围其他楼座开挖的经验,地下岩石高低不平,即使做独基,其地基也需要采用毛石混凝土回填找平,而且还存在很多独基不能完全的坐落在岩石上,个人感觉存在滑移的危险,觉得不宜采用独立基础
回复
14楼
建议采用冲孔桩加防水板,以微风化为持力层。
回复
15楼
highspirit 发表于 2015-9-15 16:47 没必要吧,主要是筏板基础很费钱啊独立基础+防水底板经济很多非常赞同,独立基础加防水板真的是个好东西,不只是造价便宜,主要是画图速度快啊!
回复
16楼
本人感觉应设置抗拔桩
回复
17楼
90度坡让人叹为观止,有造假的嫌疑。
回复
18楼
比山区还陡,莫非是个陨石坑?里面有钻石?
回复
19楼
独立基础+防水底板啊
回复
20楼
本帖最后由 highspirit 于 2015-9-16 10:19 编辑 shisong66 发表于 2015-9-15 17:38 根据周围其他楼座开挖的经验,地下岩石高低不平,即使做独基,其地基也需要采用毛石混凝土回填找平,而且 …很明显是先按独立基础+防水底板来做的具体可以在验槽之后再做调整只要在基础设计说明里写明“基坑开挖后应及时通知各方验槽,验槽通过后方可进行基础施工”,这样设计就没责任了,也能潜在地节约造价,不能一开始就选择用筏板
回复
21楼
换填是比较把握和直观的做法,此外也可以进行地基处理加固土层,以地质部门意见为准。