请问下,这种上部网架,下部框架的结构,采用pmsap建模的时候,下部框架的框架梁与网架的上弦杆重合了,该如何处理啊。另外,这个地方支座需要怎么处理啊。谢谢啦。
请问下,这种上部网架,下部框架的结构,采用pmsap建模的时候,下部框架的框架梁与网架的上弦杆重合了,该如何处理啊。另外,这个地方支座需要怎么处理啊。谢谢啦。
2楼
哎,怎么没人回答啊
回复
3楼
一般小跨度网架可以在混凝土柱顶加一刚性杆或者短柱来处理,
采用PMSAP在柱顶设置支座或约束节点要注意:1、对于上部大跨度网架,需要设置橡胶支座的,那么就需要柱顶设置支座,支座参数根据橡胶支座的参数来定,具体参考网架规范;2、对于小跨度网架,设平板支座之类的,可不设置支座;3、约束节点设置也要注意,约束节点设置在了柱顶,如果约束参数输入不当,那么已经改变了结构的刚度,也就是改变了刚度矩阵中的刚度系数K,那么结构周期就改变额,4、单独计算网架时候,约束节点设置就是参考下部混凝土柱的竖向、水平等刚度来正确模拟,
小跨度网架一般不用整体计算,用钢梁模拟或者其他模拟就可,因为抗震区经常出现单独计算网架,网架杆件应力比满足要求,整体计算很多难以满足;规范说得也清楚,因此一般分开算比较经济
回复
4楼
帮顶........
回复
5楼
zyydyyy 发表于 2015-9-21 16:02 一般小跨度网架可以在混凝土柱顶加一刚性杆或者短柱来处理,采用PMSAP在柱顶设置支座或约束节点要注意:1 …谢谢您的回答。我可以加下您的qq么。向您好好请教下这块。谢谢啦,我的qq号:1542793864.非常感谢
回复
6楼
:handshake:handshake
回复
7楼
说的很到位啊,那约束参考下部混凝土柱,是不是设弹性的?
回复
8楼
山间大学 有一个研究生 论文写的就是关于这个的。
回复