如果我必须这么做设计,请教该怎么办???
dou2winnie
dou2winnie Lv.2
2007年10月29日 20:50:52
来自于中央空调
只看楼主

总楼高99米塔楼的层高3.2米群楼总高22.5米现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶塔楼面积750m2/层这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机可是,我还是觉得玄......敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!可行吗?这种高层......多联机......多谢赐教!!!

总楼高99米
塔楼的层高3.2米
群楼总高22.5米
现在要求给塔楼设计多联机,外机必须全部放在群楼楼顶和塔楼楼顶
塔楼面积750m2/层
这个设计,我准备中间一砍,上下各一半放置外机
可是,我还是觉得玄......
敢问各位经验丰富的前辈,玄是不玄?!
可行吗?
这种高层......多联机......
多谢赐教!!!
免费打赏
jvcjvc001
2007年10月30日 16:14:47
2楼
如需使用大金空调,请联系13636354426洪先生,或QQ419298562
回复
wgj1207
2007年11月01日 11:14:40
3楼
感觉有些悬啊,这样的情况为什么不使用水机呢.
回复
guihu0209
2007年11月01日 12:07:03
4楼
我是海尔的,使用海尔层高落差可以达到30米,有什么问题可以提出来
回复
克莱门特
2007年11月05日 08:02:34
5楼


多联机、水源热泵、风冷冷水都可以设计。
关键在于投资的大小和节能性价比。
回复
xuyongcai0582
2007年11月05日 10:05:19
6楼
玄了吧。我是新手,多多指教。
建议用模块机
回复
青特王
2007年11月05日 15:35:18
7楼
估计差不多吧
我们公司生产的多联机,主机在下高差可以30米,主机在上高差可以40米
室外主机到第一台室内机的连接管可达70米
回复
dou2winnie
2007年11月06日 09:25:59
8楼
因为,指定了要用多联机,所以才是不得不呀!
回复
dou2winnie
2007年11月07日 15:14:14
9楼

模块机?冬天效果不是还不如多联机吗?
回复
cixixudifeng
2007年11月07日 15:32:13
10楼
高差这么大 还用多联机 真是的
回复
winds039044025
2007年11月07日 17:31:08
11楼
我觉得这高度太大了,你这样做了以后还有什么效果啊?
回复