现浇板开洞怎么加固
ymy989
ymy989 Lv.4
2015年09月15日 10:22:10
来自于建筑加固
只看楼主

现浇板开1200mm*1200mm洞怎么加固

现浇板开1200mm*1200mm洞怎么加固
zuoxiao100
2015年09月15日 12:47:44
2楼
最好是周围加梁
回复
ymy989
2015年09月16日 16:07:56
3楼
谢谢,要考虑板上负弯矩筋吗,如考虑怎么加,请指点。
回复
曾晓峰
2015年09月16日 16:47:50
4楼
你的问题我己在【每日——问与答】2015.09.16中作了回答,
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
wkzhao
2015年09月21日 16:36:06
5楼
开洞要先支护后加固再割洞。
回复
心岚
2015年09月27日 19:03:19
6楼
加梁,贴碳纤维布
回复
曾晓峰
2015年10月21日 08:53:30
7楼
问:现浇板开洞后应怎么加强?
现浇板开洞后或楼层平面开大洞后(如楼、电梯间或其它工艺要求在平面开大洞后)应怎么加强 ?
答:楼板开大洞削弱后,宜采取下列措施加强:
一.洞口对应余板增厚,并大于洞口两侧板厚,在提高楼板配筋率的情况下,双层双向通长配筋。(最有效的是:建筑或甲方用意的情况下,增加余板的宽度减少开洞尺寸)
理由:楼板开大洞后,楼板局部不连续,地震力不能有效的传递。也就是《建筑抗震设计规范》3.5.2-4条中的....薄弱部位....楼板薄弱自然是加强板最为直接。
二.《高层建筑混凝土结构技木规程》3.4.8 楼板开大洞削弱后,宜采取下列措施:
1. 加厚洞口附近楼板,提高楼板配筋率,采用双层双向配筋。
2. 洞口边缘设置边梁、暗梁:
3. 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。
【应注意的是】抗震加强是指对周边结构的【相对】加强。详《建筑抗震设计规范》条文说明3.5.2、3.5.3……
抗震薄弱层(部位)的概念,也是抗震设计中的重要概念,包括:
1). 结构在強烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载力分析【而不是承载力设计值的分析】是判断薄弱层(部位)的基础。
2). 要使楼层(部位)的实际承载力和设计计算的弹性受力之比在总体上保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(或部位)的之个比例有突变时,会由于塑性内力重分布导致塑性变形的集中。
3). 要防止在【局部加强】而忽视【整个结构各部位刚度、强度的协调】;
……
从上可看出:要防止在【局部加强】后而出现【新的相对薄弱部位】。即抗震强弱的相对性。
回复
dable2005
2015年11月27日 11:26:22
8楼
开洞位置不同做法也不相同,不是一概而论的。
回复
co1427213619007
2015年12月23日 23:47:32
9楼
上面的楼主回答的很全面
回复
狼弑
2015年12月27日 19:10:53
10楼
没那么复杂,这么小的一个洞,周边加点钢梁就是了,板顶粘贴钢板。
回复
liweite1991
2016年01月06日 16:45:20
11楼

上面的楼主回答的很全面
回复