请教一下:现浇板开洞问题
cxyice
cxyice Lv.3
2010年08月19日 10:42:32
只看楼主

本人刚刚入门,现在碰到一个问题。业主装修过程中就是现浇板上要开一个通水孔洞,直径约110mm。请问要加固吗? 我记得在哪里看到过多少尺寸不要加固的。希望高手告知,并告诉我出自哪里。非常感谢!!

本人刚刚入门,现在碰到一个问题。
业主装修过程中就是现浇板上要开一个通水孔洞,直径约110mm。请问要加固吗?
我记得在哪里看到过多少尺寸不要加固的。希望高手告知,并告诉我出自哪里。非常感谢!!
xtxblzj
2010年08月19日 10:47:50
2楼
空洞不大不需要加固,小于300不需要洞口加筋
回复
cxyice
2010年08月19日 10:50:16
3楼
出自哪里啊??:handshake
回复
cxyice
2010年08月19日 10:50:37
4楼
而且关键,是交房后 再开洞啊
回复
xtxblzj
2010年08月19日 10:51:31
5楼
找一本混凝土结构构造书都有。
回复
v.s
2010年08月19日 11:00:49
6楼
这么大的不用加固。一般边长不大于300的设计时按板筋绕过孔洞处理。
这个构造手册上有,板平法图集也有明确。
现在开洞时提醒施工注意让开楼板钢筋,不要打断。不要野蛮施工即可。
回复
cxyice
2010年08月19日 11:03:30
7楼
谢谢各位!
回复
流觞物语
2010年08月19日 11:04:18
8楼
图集是101-4,自己去看看吧~~~
回复
zjx-928
2010年08月19日 11:39:20
9楼
那是设计的时候开洞,装修开洞,就要找没有配筋的地方了,不能截断受力钢筋
回复
zhbenya
2010年08月19日 11:49:46
10楼
不需要加固!
回复
chiu130
2010年08月19日 12:14:17
11楼
学习了,谢谢...................
回复

相关推荐

APP内打开