现浇板开洞且周边有填充墙,只加筋可以吗
houshengtao2005
2015年05月29日 09:58:54
只看楼主

现浇板要开一个1m见方的洞口,周边要加墙体,折算后线荷载是5.5kn/m2,请问这种情况只加筋不加梁可以吗

现浇板要开一个1m见方的洞口,周边要加墙体,折算后线荷载是5.5kn/m2,请问这种情况只加筋不加梁可以吗
xiaohe20060315
2015年05月29日 10:06:07
2楼
1米的尺寸,估计都是设备管井来着的了,这些地方可以板底加筋
回复
houshengtao2005
2015年05月29日 10:25:20
3楼
谢谢,这个洞口周边有一圈120厚的填充墙,折算后线荷载大约为5.5kn/m,应该没什么问题吧
回复
houshengtao2005
2015年05月29日 10:25:49
4楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-29 10:06 1米的尺寸,估计都是设备管井来着的了,这些地方可以板底加筋谢谢,这个洞口周边有一圈120厚的填充墙,折算后线荷载大约为5.5kn/m,应该没什么问题吧
回复
xiaohe20060315
2015年05月29日 10:38:09
5楼
houshengtao2005 发表于 2015-5-29 10:25 谢谢,这个洞口周边有一圈120厚的填充墙,折算后线荷载大约为5.5kn/m,应该没什么问题吧按照塑性算法去配筋呗,M总=1/8ql2=0.6875KN-M As=M总/0.9*360*80=26.5mm 配两条12都够了
回复
houshengtao2005
2015年05月29日 10:51:04
6楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-29 10:38 按照塑性算法去配筋呗,M总=1/8ql2=0.6875KN-M As=M总/0.9*360*80=26.5mm 配两条12都够了谢谢哈,跟领导商量了一下,保守的做法,做的暗梁
回复
xiaohe20060315
2015年05月29日 10:54:12
7楼
houshengtao2005 发表于 2015-5-29 10:51 谢谢哈,跟领导商量了一下,保守的做法,做的暗梁配筋都一样,没区别的
回复