在线请教—电缆过沉降缝的做法
sunnier
sunnier Lv.2
2004年12月10日 16:50:27
只看楼主

一个配电间3。6X6。6,高3。6米,毗邻一个半地下室的设备间——地上部分为5。4米,地下3米。两个房间之间有“缝”,走电缆怎么走?只穿钢管保护可以吗?如果不可以,过缝做法参照哪本图集?附图如下:

一个配电间3。6X6。6,高3。6米,毗邻一个半地下室的设备间——地上部分为5。4米,地下3米。两个房间之间有“缝”,走电缆怎么走?只穿钢管保护可以吗?如果不可以,过缝做法参照哪本图集?
附图如下:

200412101102668546168.jpg

免费打赏
无人喝彩
2004年12月10日 18:41:03
2楼
墙缝间用蛇皮管!注意建筑有无防火、防水要求!
回复
wsfn
2004年12月11日 15:23:50
3楼
墙缝施工中有时用蛇皮管,有时用较粗的钢管。这两种方法比较省事。
回复
sunnier
2004年12月11日 19:34:37
4楼
那就是用钢管过逢也可以了?
有没有这方面的图籍或规范?
回复
ttt001
2004年12月12日 19:30:58
5楼
有过穿缩缝的标准图籍做法,就是在两边墙壁留盒,盒子之间穿软管。
回复
sunnier
2004年12月12日 19:57:25
6楼
大师能不能说一下这本图籍的名称和图籍号?
我手头没有,想引用一下.
回复
zjjs
2004年12月13日 09:46:52
7楼
过缝做法参照图集98D301-2
回复
wmlhm
2004年12月13日 15:40:43
8楼
做法参照图集D301-1~2
回复
sunnier
2004年12月14日 12:40:25
9楼
谢谢几位,我说的是电缆的敷设,配电间内暗敷,进入到设备间就是进到地下室了,是明敷,这种情况过缝穿钢管就可以了吧?因为不是两端都有钢管的,用不着在两端设伸缩补偿的做法吧?
回复

相关推荐