论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;






论文语种:中文

设计顺序:先末端,后主机
设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本
设计方案及适用范围:
一、末端部分:
1、风机盘管系统;
适用范围:一般办公、餐饮等场所
2、风机盘管加新风系统;
适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所
3、全空气系统;
适用范围:商场超市、车间等大开间场所
二、主机部分:
1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守
2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守
3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;
适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守
4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;
适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守
三、其它:
1、一拖多系统;
适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所
2、风管机系统;
适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低
设计程序:
一、末端部分:
(一)设备选型:
1、计算实际空调面积;
2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号;
冷负荷概算指标略
采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次
(二)水系统设计:
1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);
2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;
3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;
4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;
5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; http://www.51lunwen.com/ntgclw/2012/0322/lw201203221723357813.html
6、冷凝水管径设计:
当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q=1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150
7、空调水管保温:
当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;
当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;
当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。
(三)风系统设计:
1、风量选择:
(1)新风工况:按每人最小新风量确定
影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8m3/h;
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17 m3/h;
客房,每人最小新风量30 m3/h,正常采用50 m3/h;
(2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/h,即空调空间体积×(8-10)/h
2、风机风压的选择:
估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa
3、设备定位,尽量靠近水系统立管;
4、布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;
5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;
6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;
通风空调风管内设计流速(m/s): 7.5