请教一2层单跨框架加固问题
bbie92109
bbie92109 Lv.7
2015年09月14日 09:45:00
只看楼主

关于手上一丙类设防单跨框架加固问题:1、该工程建造于2005年,08年进行安全性及抗震性鉴定,鉴定结论指出不满足项主要为抗震结构布置(即单跨框架结构),要求对其进行加固处理。2、该结构位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.1g,第一组。场地类别三类。3、方案初定为改变结构体系,但房屋总长29米,依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第6.2.1-2条,要求新增的抗震墙间距不大于24米,这样至少布置3道横向剪力墙,影响使用功能(一层会议室将受限制),与甲方沟通一下,甲方说不行。

关于手上一丙类设防单跨框架加固问题:
1、该工程建造于2005年,08年进行安全性及抗震性鉴定,鉴定结论指出不满足项主要为抗震结构布置(即单跨框架结构),要求对其进行加固处理。
2、该结构位于7度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.1g,第一组。场地类别三类。
3、方案初定为改变结构体系,但房屋总长29米,依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第6.2.1-2条,要求新增的抗震墙间距不大于24米,这样至少布置3道横向剪力墙,影响使用功能(一层会议室将受限制),与甲方沟通一下,甲方说不行。
4、方案二为将现单跨框架改为多跨框架,新增框架设于建筑体外,此方案又与甲方沟通,鉴于场地限制及甲方领导不同意此方案,故还是不行。
5、方案三为即不改变结构体系也不改为多跨框架,依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.5条:高度不大于24米的丙类建筑不宜采用单跨框架,鉴于该房屋主体2层,荷载相对不是很大,地震力不是很大故考虑采取措施增强结构构件抗震承载力,增强结构变形能力来进行补强处理,此方案须征得图审专家的同意和认可方可,但是和图审的专家一说是单跨框架立马遭到回绝,说规范的不宜即为不应(不知图审人是怎么理解规范的?呵呵),和之沟通说明亦是无用。
针对于这种情况该如何处理?还有什么好的方法可以加固吗?
希指点!
免费打赏
zhshl1234567
2016年03月15日 09:10:44
2楼
这个最后是怎么处理的呢???????楼主明示
回复

相关推荐

APP内打开