06年运行至今,垃圾填埋场(含SBR)10KV高压设备
xyyrrr
xyyrrr Lv.15
2015年09月13日 18:10:48
只看楼主
IMG_20150902_150520.jpg IMG_20150902_150758.jpg IMG_20150912_081517.jpg

IMG_20150902_150520.jpg


IMG_20150902_150758.jpg


IMG_20150912_081517.jpg

免费打赏
xyyrrr
2015年09月15日 16:52:15
12楼
9楼和10楼的,已经跳闸了,厂里才停电,打开柜子检查的,然后加急抢修,换了母排、套管和绝缘子。触头和触指采购中。
回复
wboy8759
2015年09月15日 18:33:56
13楼
严重受潮和盐汽腐蚀
回复
xyyrrr
2015年09月16日 07:23:42
14楼
wboy8759 发表于 2015-9-15 18:33 严重受潮和盐汽腐蚀没想到今年雨水那么大,惯性思维,前几年一直这样过,所以真出问题时几乎没有一点准备
回复
wboy8759
2015年09月16日 22:15:18
15楼
xyyrrr 发表于 2015-9-16 07:23 没想到今年雨水那么大,惯性思维,前几年一直这样过,所以真出问题时几乎没有一点准备运行环境太恶劣,建议每年作一次定期检修和维护。
回复
xyyrrr
2015年09月17日 07:22:37
16楼
wboy8759 发表于 2015-9-16 22:15 运行环境太恶劣,建议每年作一次定期检修和维护。正在协商外包单位,有几家公司列入可选范围
回复
xyyrrr
2015年09月17日 18:30:36
17楼
早有定论:o