现场彩板房,发生如下情况: 围墙球形灯处不知是短路还是接地故障,引起跳闸,但不跳其漏断(DZ47LE-C25),反而跳进户处的总开关(DZ20L-400),后将球形灯回路解掉; 前天,电工为验证开关上下级配合情况,竟然在另一照明回路中,将照明翘板开关处将火线和零线用试电笔金属杆短接(请各位读者千万不要这样做,我已经严重批评了电工),发现照明回路漏电断路器(DZ47LE-C25)没动作,进户总开关(DZ20L-400)跳闸。
现场彩板房,发生如下情况:
- 围墙球形灯处不知是短路还是接地故障,引起跳闸,但不跳其漏断(DZ47LE-C25),反而跳进户处的总开关(DZ20L-400),后将球形灯回路解掉;
- 前天,电工为验证开关上下级配合情况,竟然在另一照明回路中,将照明翘板开关处将火线和零线用试电笔金属杆短接(请各位读者千万不要这样做,我已经严重批评了电工),发现照明回路漏电断路器(DZ47LE-C25)没动作,进户总开关(DZ20L-400)跳闸。
- 我自己试算了第2种情况的短路电流。进户开关到照明配电箱的电缆是50mm2的铜缆(距离10m),从照明配电箱到翘板开关的电线为4mm2铜线(距离20m),由于50mm2的铜缆远比4mm2的铜线粗,且长度也很短,因此在计算过程中忽略50mm2的电阻,只取4mm2铜线的电阻(其电阻率为5.172欧/km),即认为照明箱开关处的电压是220V,算出短路电流为220/(40*5.172)=1062.8A。
由上可知,短路电流约为1062A,已经是DZ47LE-C25断路器额定电流的近40倍,我查了DZ47LE-C25的脱扣曲线,40倍额定电流时,其动作时间为0.0075s左右;我没有找到DZ20L-400的脱扣曲线,但短路电流1062A也只有该断路器额定电流的2.5倍,动作时间应该要比DZ47LE-C25的动作时间慢,但为什么总是跳总进线开关?请各路大侠分析,谢谢!
2楼
换掉DZ47LE-C25这个开关吧!
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2015-9-13 22:14 换掉DZ47LE-C25这个开关吧!谢谢,能说下原因吗?因为板房里一共有28个DZ47LE-C25。
回复
4楼
求解~~~~~~~~
回复
5楼
支持2楼,那只DZ47LE-C25开关是坏的。
回复
6楼
我不太清楚楼主查的脱扣曲线是什么情况,一般来说10-12倍额定电流的时候,都是瞬时脱扣,也就是没有延时,当然分断时间还是要算的,就是动触头开始分离加上灭弧的时间,但这个基本上是固定时间,也不是可控或者说你可以设置的参数,几十个毫秒。微断的灭弧装置比塑壳差,说不定分断还更慢点也不一定。
另外说到所谓靠近故障点的开关先动作,也就是开关的选择性。厂家一般说上下级差个1.5-3倍就可以实现全选择,实际上这是针对过流,对于大的短路电流,差不多到8倍以上额定电流,肯定就没法保证选择性了,上下级一起动作,或者下级不动作上级先动作都是有可能的事情。其实你看脱扣曲线也大致可以看出来,大开关的脱扣曲线在额定电流以下乃至3-5倍额定电流的时候,基本上都可以保证在小开关的脱扣曲线上方,不过到10倍电流基本上就是拉直线直接到X轴了,其实就是脱扣时间0,动作上谁先谁后真的不好控制。不然为什么说低压配电级数不要超过3级呢,超过了根本没有选择性。
回复
7楼
boeing_s 发表于 2015-9-14 10:07 我不太清楚楼主查的脱扣曲线是什么情况,一般来说10-12倍额定电流的时候,都是瞬时脱扣,也就是没有延时,当 …谢谢,讲的很详细,特别是在考虑灭弧时间上。不过还是有疑问,就算微断的灭弧慢,分断的慢点,也是跳啊,但这个微断就死死的在那没跳。灭弧时间也是在考虑故障电流持续时间时才用的着吧。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-9-14 09:13 支持2楼,那只DZ47LE-C25开关是坏的。谢谢区管!有判断开关好坏的检测方法吗?另外,围墙球形灯和室内照明这两个回路都是这种情况,只跳进户漏断,不跳本身漏断,是这一批次开关都有问题么?
回复
9楼
路过学习,
回复
10楼
老付 发表于 2015-9-14 11:53 谢谢区管!有判断开关好坏的检测方法吗?另外,围墙球形灯和室内照明这两个回路都是这种情况,只跳进户漏 …小开关(才25的)不跳,大开关跳了,不是说明小开关不好,还能说明什么?查查,那小开关是从哪买来的。
回复
11楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-9-14 22:05 编辑 老付 发表于 2015-9-13 22:49 谢谢,能说下原因吗?因为板房里一共有28个DZ47LE-C25。原因很简单。首先,你的DZ20L-400虽然没有指出它的额定电流到底有多大,但它使用了50平方的电线,其额定电流肯定不会等于DZ47LE-C25的额定电流,起码会是DZ47LE-C25的3倍以上。其次,通常情况下,微断脱扣会比塑断灵敏,更何况你的塑断额定电流比微断额定电流大3倍以上更是这样。你的手下用短路来判断上下级配合问题,微断仍不比塑断跳得快,甚至不跳,那你不更换DZ47LE-C25微断还想等什么呢?除非你的DZ20L-400塑断额定电流等于DZ47LE-C25的额定电流或者稍大于DZ47LE-C25的额定电流。
回复